No veas lo que me ha costado entender esta simple idea que pongo a continuación:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Un contactor, si está pegado en funcionamiento, señala necesariamente en el dibujo de la figura 0 voltios. Ahora bien, si rompemos la línea de neutro como pongo en la figura, esa medida se nos va a 230 voltios. Me ha costado horrores entender eso: entre A1 y A2, señores, no hay más que un hilo de cobre conductor, es decir, una bobina. Pues me ha costado entender que caía la tensión si había circulación de intensidad, y que no caía si no la había, y la tensión "atravesaba" la bobina cuando no había circulación de corriente.
Parecerá un gilipollez, pero es capital para poder entender un poco esto y buscar la avería en un cuadro con contactores.