• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Meger

Meger hace 13 años 5 meses #48892

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Usando un meger...cuantos ohmios me tiene que dar para que se considere derivación???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #48893

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Usando un meger...cuantos ohmios me tiene que dar para que se considere derivación???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #48915

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
si una instalación te da falta de aislamiento , solo te puedo aconsejar que revises esa instalación , pues una falta de aislamiento es sinónimo de derivación, por lo que debería de preocuparle la seguridad de dicho mecanismo de seguridad
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #48919

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Eso no contesta mi pregunta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #48922

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
para mi cualquier medición de un mege es preocupante así que por mi parte si un mege te da falta de aislamiento solo puedo aconsejarte la verificación de las posibles derivaciones , disculpa pero en mi caso una derivación no me deja lugar a duda , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #48960

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Para instalaciones con una tensión nominal inferior o igual a 500V se realiza la prueba con una tensión de ensayo en corriente continua de 500V y la resistencia de aislamiento deberá ser igual o superior a 0,5 megaohms
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #48962

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Megger, uso y cuidados
Escrito por Carlos Hernando Ramírez Gutiérrez el 06/12/2007


El Megger o Megometro, es un instrumento con el cual se realiza el análisis del aislamiento de un cable o de un devanado de un transformador o de un motor para conocer la existencia o no de corrientes de fuga atreves del aislamiento medido.
El megger es un generador de Corriente directa (Continua) el cual Normalmente tiene 2 cables (en algunos casos 3), los cuales son de color Rojo(+) y Negro(-), el tercero es GND y de color verde.
El funcionamiento consiste en que el Megger aplicar un Voltaje entre el cable y su aislamiento o entre el devanado del motor y su carcaza o entre el devanado el transformador y su cuba o entre los devanados del transformador con el fin de evaluar el estado de su aislamiento.
En un cable se conecta el Rojo al cable y el negro a su aislamiento exterior y se aplica el voltaje, en un motor se conecta el rojo a una de sus fases y el negro a la carcaza y en el transformador el rojo a uno de los devanados y el negro a la cuba, el cable verde, si existe, se coloca e el devanado no probado.
El megger actua bajo el principio de la ley de ohm ya que al aplicar una tensión cc a un devanado se obtiene ua corriente y por ende la resistencia medida sera Voltios/Amperios. Como se esperan corrientes de fuga del orden de micro amperios la medida se da en Megaohms. (Ohms x 1000000)
PROCEDIMIENTO
1-Se debe tener el equipo a probar desconectado de su voltaje de alimentación 2. Se escoje la tensión de prueba 3. Se conecta el megger 4. Se aplica l tension durante 1 minuto 5. Se lee y se registra la medición del megger. En algunos casos es necesario registrar la temperatura de prueba para posteriormente referirla a 40 grados C.6. Se termina la prueba y se desconecta el megger para finalizar con la descarga del equipo probado colocando un cable entre tierra(carcaza) y el devanado o el cable.
NORMAS DE SEGURIDAD
1. Aplicar todas las normatvas para efectuar la dexconexión del equipo a probar
2. No tocar ninguno de los cable ni el equio probados durante la prueba
3- Descargar el equipo probado como minimo el tiempo de prueba. (1 Minuto)
En aplicaciones de alto voltaje se necesita pértiga y guantes de alta tensión para la descarga.
Tensión mínima de prueba: a nominal del equípo.
Tensión máxima: 2 Veces la Tensión nominal mas 1000 Voltios.
Minima resistencia aceptada: 1 MOhm + 1 Mohm/KV donde KV son los KiloVoltios nominales del motor, transformador o cable. ( Tensión nominal dividido 1000) ejemplo: 440 Voltios= 440/1000 KV ]= 0,4 KV entonceR minima = 1 + 0,4 = 1. 4 MOhm
Saludos
Carlos Ramírez
Tomado de: emagister.com La guía inteligente de formación
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #48965

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Olfera, este aporte disipará muchas dudas sobre el uso y manejo de este analizador.¡¡¡¡¡ muy bueno....!!!!!!!
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #48971

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Ali, te he movido el post a esta sala, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #48991

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Buen aporte Olfera
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #49020

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Olfera buen aporte.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #49117

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Vikingo escribió:
Para instalaciones con una tensión nominal inferior o igual a 500V se realiza la prueba con una tensión de ensayo en corriente continua de 500V y la resistencia de aislamiento deberá ser igual o superior a 0,5 megaohms

Yo parto de la base que una instalacion nueva tiene una Resistencia de aislamiento de 100 Mohm ( Ojo , no hablo de maquinas con Variadores de Frecuencia o inverters ) , las veces que he tenido que medir aislamientos ha sido porque saltaba el diferencial , y lo que he encontrado es que con esos mínimos ( 0,5 Mohm) la instalacion presenta defectos de aislamiento y los diferenciales suelen saltar con esos valores de aislamiento .Para mi , cuando está por debajo de un mega , algo hay , y no es precisamente bueno .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information