Islatoto escribió:Hola....
Consulta al canto, señores....
Tengo un condensador de aire de una enfriadora de agua de tres etapas
(el condensador). Cada etapa con 4 ventiladores, cada ventilador protegido con relé térmico.
Las etapas entran por presostatos (3 presostatos en total) y cada presostato de alta cierra un contacto que hace clavar un contactor que alimenta los relés térmicos de los ventiladores.
Es decir la cosa es como sigue:.... sube la presión, el primer presostato cierra y da alimentación al contactor de la primera etapa de ventiladores, a su vez este contactor cuando cierra alimenta cuatro relés térmicos que dan alimentación cada uno de ellos a un ventilador.
Si la presión sigue subiendo arranca la segunda y tercera etapa por el mismo procedimiento.
Espero haberme explicado.
Bueno, mi intención es poder llegar a montar algún dia un transductor y un variador de frecuencia, pero eso es otro cantar...
Mientras tanto se me presenta el problema de que en tres ocasiones en menos de un año se me ha quedado clavado el contactor numero 2. (siempre el mismo)
Comprobaciones realizadas:
-Consumo de ventiladores que cuelgan de ese contactor.... ok
-Consumo total de los 4 ventiladores.... maximo 13 amperios.
-Contactor en cuestión, un Schneider que aguanta hasta 32 amperios.
-Bobina del contactor 220v.... lectura de tensión a la entrada de la bobina ok +-230v
No se aprecian síntomas de calentamiento ni chamuscadas ni huele a quemado.
¿por qué motivo se puede quedar "pegado" el contactor tan frecuentemente?
Un saludo.
A ver si te he entendido : cuando dices que se te queda clavado entiendo que el contactor se te queda conectado porque al menos uno de los contactos de potencia se te queda soldado , lo que provoca la no apertura mecanica del contactor sin tension en la bobina.
Has roto el contactor para ver si realmente se ha soldado algun contacto ? Parece que es eso , que por exceso de consumo o rateo continuado del contactor se suelde uno de los contactos.
Cuando dices que el contactor aguanta 32 A , es para cargas resistivas o inductivas . Que referencia tiene el contactor ?