Lozano escribió:Las tomas de presión para los 3 presostatos, ¿salen del mismo sitio?, puede que esa toma en concreto, y en algún momento concreto reciba pulsaciones de líquido, en pecomark o disco, venden unos sombreretes agujereados para prevenir esas situaciones, que van colocados a la entrada de presión del presostato. Son como los tapones que traen los AA para tapar las llaves de servicio, pero con agujeritos. Nunca se me ha dado el caso de tener que usarlos, pero otra cosilla más que mirar.
P.D.: yo tampoco tengo analizador de redes, pero ante la duda puedes recurrir a algún electricista amigo que le eche un vistazo.
Las tomas de los presostatos consisten en un tubo de 1/4 soldado a la línea de salida del condensador (líquido), a continuación una llave de corte (por si hay que cambiar algún presostato) y de ahí sale otro tubo de 1/4, primero a una "T", primer presostato, luego a otra "T", segundo presostato y de ahí al tercero.
No conocía ese accesorio al que haces referencia.... gracias.
Ya os contaré.... de momento funcionando sin problemas.
Saludos.