TEMA: Contactor Averiado. 3 veces!!

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57020

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No se si exactamente hablamos de lo mismo porque con lo de bruto no me enterado bien,,,jajajjajaja,,,,saludos asereje.
Pero estoy de acuerdo con asereje.
En condiciones de trabajo normales el alta puede ir subiendo sin sobresaltos,suele coincidir con la primera etapa de entrada,mas ligth,porque cuando sube,sube.
Al elevarse poco a poco el alta el presostato no sabe si conectar o no y se produce un "rateo",conecta y desconecta varias veces por segundo y produce una elevación del consumo.
A mi me ha pasado y lo he resuelto con una pastilla de retardo Crouzet y ahora tambien las tiene Ako,muy similar a lo que dice asereje.
Unos segundos,rozando el minuto,para que el enclavamiento sea seguro.

Joseregue,perdón,que se me ha ido la vena con las ketchup.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57028

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Fresquiviri escribió:
Joseregue, el post habla de un control de condensación, saludos.

Creo que Joseregue puede ir por buen camino . Si bien reconozco que no sé nada de control de condensacion , no creo que el control por presostato provoque un rateo continuado en los contactores , y si es así , o se corrige o el contactor se jode en dos dias ....

PD : hace poco encontre un contactor de Scneider ( antiguo Telemecanique) con un contacto perfectamente soldado , lo que provocaba que el motor ( no era un equipo de frio ) arrancase al conectar la alimentacion a la maquina .Por lo que vi era un problema de la maniobra y en ocasiones el contactor rateaba constantemente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57029

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
jordienex escribió:
No se si exactamente hablamos de lo mismo porque con lo de bruto no me enterado bien,,,jajajjajaja,,,,saludos asereje.
Pero estoy de acuerdo con asereje.
En condiciones de trabajo normales el alta puede ir subiendo sin sobresaltos,suele coincidir con la primera etapa de entrada,mas ligth,porque cuando sube,sube.
Al elevarse poco a poco el alta el presostato no sabe si conectar o no y se produce un "rateo",conecta y desconecta varias veces por segundo y produce una elevación del consumo.
A mi me ha pasado y lo he resuelto con una pastilla de retardo Crouzet y ahora tambien las tiene Ako,muy similar a lo que dice asereje.
Unos segundos,rozando el minuto,para que el enclavamiento sea seguro.

Joseregue,perdón,que se me ha ido la vena con las ketchup.




Joeeee...
yo con esa averia de la presion limite de salto-rearme instantaneo,nunca me e encontrado pero lo tendre encuenta porque nunca se sabe...
A lo mejor pasado mañana me pasa y seguro que me acuerdo de este post?

¡¡¡¡¡Gracias!!!!!!,otro dato mas para el libro gordo de petete ehehheh.

Es una averia para dejarse de los sesos,¿os costo mucha paciencia verdad?


Lo del rateo del contactor si que ma pasao,pero de ahi a la presion limite,rateo y contactos encanchado lo que digo mucha paciencia.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57030

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Pues yo diria que 99% posibilidades rateo y si el presostato esta puesto en la descarga 99,9999%

Temporizador a la conexión 1seg y listo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57033

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
como han comentado lo mas provable sea un rateo con origen en el presostato de alta o un diferencial muy corto,incluso una vibracion en el presostato,
como comenta escalofrios,lo mejor seria tener un analizador de redes y dejarlo unos dias a ver que cuenta despues y poder concretar un poco mas la causa de la averia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57067

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en muchas ocasiones colocando un metro de tubo capilar enrollado vulgarmente se le llama (rabo de cerdo) se suele eliminar los raqueteos a un presostato y máxime si este presostato es danfoss en esta marca es muy habitual esta falla , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57074

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Buena esa "lafaraonadelfrio", hasta que no empezaron a venir por estos lados los KP DANFOSS, se trabajaba con PENN y RANCO, y todo era a traves de capilares de orificio interno 0,042 pulgadas y 36 pulgadas de largo.
Y por otro lado, controlar la Condensacion solo con el flujo de aire, no es bueno, hay partes y piezas fabricadas para ese fin.
Por cierto, por aqui por economia, algunos Mecanicos utilizan Motor del Condensador de Dos Velocidades y un Presotato de Alta de tres contactos Sin reset Manual, para tener diferentes velocidadades, en Sistemas que meten mucha carga inicial, y despues de que esta frio, sobra condensador.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57090

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Estoy con los compañeros en lo del rateo de presostato (me ha pasado) y como dice manu mas si es Danfoss.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 1 mes #57126

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
spiritlight9k escribió:
Has revisado el presostato que controla ese contactor en particular? Puede ser que te mande falso contacto o nose, es muy raro la verdad, mucha suerte!!

Sip... comprobado. Clava bien y para con su diferencial correcto.
Aparentemente no va por ahí el asunto.

Gracias.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 1 mes #57127

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
lluisot escribió:

A ver si te he entendido : cuando dices que se te queda clavado entiendo que el contactor se te queda conectado porque al menos uno de los contactos de potencia se te queda soldado , lo que provoca la no apertura mecanica del contactor sin tension en la bobina.

Has roto el contactor para ver si realmente se ha soldado algun contacto ? Parece que es eso , que por exceso de consumo o rateo continuado del contactor se suelde uno de los contactos.

Cuando dices que el contactor aguanta 32 A , es para cargas resistivas o inductivas . Que referencia tiene el contactor ?

Efectivamente.. clavado por contactos pegados.

Ni idea para qué tipo de cargas es.... cómo saberlo?

Te pongo la página en la que verás de qué contactor se trata...

www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/...+motor~!NNM3:TeSys+D

En concreto un lc1d

Gracias y un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 1 mes #57129

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
pesoli escribió:
Amigo islatoto, supongo que habrás hecho estas comprobaciones, pero de todas formas te las digo:

Cuando dices que en tres ocasiones se te ha quedado enclavado el contactor 2, entiendo que al bajar la presión se debería pararla etapa 3 luego esta etapa y después la etapa 1, y lo que te sucede es que se para la 3, se para 1 y la 2 sigue funcionando?

Cuando la presión empieza a subir las etapas van entrando en su orden correcto?

La etapa 3 se para siempre antes que la 2 y la 1?

Que prueba haces para observar el orden correcto de activación y desactivación de los presostatos, cubres el condensador para que suba la presión y actuen las tres etapas, y luego lo descubres para observar como se van desactivando?

Has intercambiado los contactores de lugar para ver si el fallo es del contactor en cuestión?

Has intercambiado los presostatos de lugar para ver si el fallo es de este?

Cuando dices que cada contactor alimenta a cuatro relés térmicos, son relés térmicos de protección de motores ó relés normales y corrientes?

Has probado a puentear o anular ese contactor para que el presostato mande directamente a los relés de los ventiladores?

Los cuatro ventiladores de cada etapa entran todos a la vez?

Los contactores no alimentan ningún elemento trifásico, no?

Los ventiladores son monofásicos, no?

Que contactos usas para dar fase a los ventiladores, el mismo para todos, de potencia (L1, L2, L3), auxiliar (13-14, 21-22, 31-32, 43-44)?

Un saludo.


Vamos aclarando:

La secuencia del condensador es tal y como la describes... primero contactor 1 a unos 15 kg. de alta, luego el 2 a unos 17 kg. y el 3 a unos 19 kg.

Las etapas entran correctamente... es decir los presostatos hacen su trabajo.

La etapa 3 se para antes que la 2...si.

La prueba del condensador es real..... puesta en marcha del compresor con la unidad con carga térmica en el agua.
Entran las 3 etapas.... al poco desactiva el contactor 3, luego el 2 y luego el 1 coincidiendo con el orden antes descrito.

No he intercambiado ni contactores ni presostatos, pero.... buena observación!!!!
Lo haré si continúo con problemas.... buen consejo.

Son relés térmicos de protección de motores por consumo, con regulación de escala.

No puedo anular el contactor.... son ventiladores trifásicos, cada ventilador consume unos 3 amperios.

Los cuatro ventiladores entran a la vez.

Contactos usados L1, L2 y L3.... todos los contactores iguales.

Un saludo y mil gracias.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 1 mes #57130

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Fresquiviri escribió:
Hola Islatoto, ¿Has comprobado el diferencial del presostato? Puede que sea pequeño y provoque arranques y paradas continuos, en la elección del contactor también hay que tener en cuenta el número de maniobras, saludos y suerte

Diferencial OK.... +- 2 kg. Mientras yo he estado delante sin problemas.

Un saludo y gracias.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information