pesoli escribió:Amigo islatoto, supongo que habrás hecho estas comprobaciones, pero de todas formas te las digo:
Cuando dices que en tres ocasiones se te ha quedado enclavado el contactor 2, entiendo que al bajar la presión se debería pararla etapa 3 luego esta etapa y después la etapa 1, y lo que te sucede es que se para la 3, se para 1 y la 2 sigue funcionando?
Cuando la presión empieza a subir las etapas van entrando en su orden correcto?
La etapa 3 se para siempre antes que la 2 y la 1?
Que prueba haces para observar el orden correcto de activación y desactivación de los presostatos, cubres el condensador para que suba la presión y actuen las tres etapas, y luego lo descubres para observar como se van desactivando?
Has intercambiado los contactores de lugar para ver si el fallo es del contactor en cuestión?
Has intercambiado los presostatos de lugar para ver si el fallo es de este?
Cuando dices que cada contactor alimenta a cuatro relés térmicos, son relés térmicos de protección de motores ó relés normales y corrientes?
Has probado a puentear o anular ese contactor para que el presostato mande directamente a los relés de los ventiladores?
Los cuatro ventiladores de cada etapa entran todos a la vez?
Los contactores no alimentan ningún elemento trifásico, no?
Los ventiladores son monofásicos, no?
Que contactos usas para dar fase a los ventiladores, el mismo para todos, de potencia (L1, L2, L3), auxiliar (13-14, 21-22, 31-32, 43-44)?
Un saludo.
Vamos aclarando:
La secuencia del condensador es tal y como la describes... primero contactor 1 a unos 15 kg. de alta, luego el 2 a unos 17 kg. y el 3 a unos 19 kg.
Las etapas entran correctamente... es decir los presostatos hacen su trabajo.
La etapa 3 se para antes que la 2...si.
La prueba del condensador es real..... puesta en marcha del compresor con la unidad con carga térmica en el agua.
Entran las 3 etapas.... al poco desactiva el contactor 3, luego el 2 y luego el 1 coincidiendo con el orden antes descrito.
No he intercambiado ni contactores ni presostatos, pero.... buena observación!!!!
Lo haré si continúo con problemas.... buen consejo.
Son relés térmicos de protección de motores por consumo, con regulación de escala.
No puedo anular el contactor.... son ventiladores trifásicos, cada ventilador consume unos 3 amperios.
Los cuatro ventiladores entran a la vez.
Contactos usados L1, L2 y L3.... todos los contactores iguales.
Un saludo y mil gracias.