icaro8 escribió:Vikingo escribió:
Icaro, aquí olvidas algo fundamental y son las reglamentaciones propias de cada lugar, aquí en España vienen determinadas por la norma UNE 20.460 que determinan las intensidades máximas admisibles dependiendo de material del conductor (cobre o aluminio), aislamiento del mismo y tipología de la instalación, a igual que al ser la tensión en este caso alterna hay o habría que tener en cuenta las capacitancia e inductancia que en instalaciones de poco recorrido son inapreciables y no se suelen tener en cuenta pero hay casos en las que si son importantes. Dejo un enlace donde se puede ver cómo calcular una sección de cable.
amigo vikingo un buen técnico que se precie de ello primero realizara los cálculos empíricos y luego lo contrastara con la reglamentación vigente del país o lugar y en consecuencia determinara como proceder
ninguna norma en el mundo sancionara a un electricista por sobrepasar los requerimientos mínimos solicitados o requeridos
si en España sancionan a un electricista por poner conductores un calibre mayor al requerido por la norma pido disculpas y me retracto de lo escrito pero sinceramente no creo que sea así .
saludos y quedo a la espera de tu respuesta ,.-4
Ícaro ,la normativa indica la intensidad máxima admisible, lo que quiere decir que son las secciones mínimas a utilizar en cada caso, la reglamentación es de mínimos, te permite sobredimensionar los cables todo lo que uno crea, otra cosa es que al sobredimensionar llegues a perder un presupuesto, pero bueno, esto ya es otro tema, pero nunca te prohíbe instalar una sección superior, solo indican mínimos. Da igual si primero se realizan los cálculos y luego se consultan las tabla y se aplican los índices de corrección o al revés, hay que realizar las dos cosas y posteriormente compararlas pues el resultado en el que obtengas una mayor sección será el mínimo aplicable. Otra cosa son las fórmulas que utilices para realizar los cálculos y ahí es donde creo que el documento que aportas falla, no es lo mismo calcular una sección para un suministro en continua, alterna monofásica o alterna trifásica.