• Página:
  • 1

TEMA: motor 400v a 230v

motor 400v a 230v hace 12 años 1 semana #89022

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
hola a todos tengo una duda me gustaria saber como puedo transformar un motor trifasico 400v a 230v monofasico es que tengo un compresor de aire antiguo que funciona , pero es 400v y la verdad me da pena tirarlo, todavía me hace su uso para mi trabajo muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor 400v a 230v hace 12 años 1 semana #89025

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, tendras que ponerle un transformador que te cambien la corriente monofasica en trifasica. y este transformador vale un paston. Te sale más barato un compresor de aire nuevo.

saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor 400v a 230v hace 12 años 1 semana #89035

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Para hacer la transformación lo primero que deberias tener es, en la caja de conexión la posibilidad de cambiar la conexión de los bobinados triángulo, de esta manera tendrás el motor en trifásico a 230V, a partir de aquí deberás crear una fase "artificial" con un condensador, entonces con la fase, el neutro y la otra fase "artificial" tienes un sistema "trifásico" ¿te suena esta conexión a algo? Un motor monofásico pero ten en cuenta que el motor que adaptas no está diseñado para ser monofásico por lo que puedes tener algún problema sobre todo al arrancar la que tienes una pérdida de par. Para el cálculo del condensador hay una fórmula pero ahora no la recuerdo miraré a ver si la tengo anotada en algún lugar.

Otra opción que hay, mas fiable pero mas cara es montarle un variador de frecuencia monofásico, ojo, por si no los conoces estos variadores tienen una alimentación monofásica a 230v y entregan una tensión trifásica a 230V por lo que también tendrás que cambiar la cambiar la configuración de los bobinados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor 400v a 230v hace 12 años 1 semana #89058

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
A ver si te aclara esto algo , saludos. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information