• Página:
  • 1

TEMA: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide?

¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 10 meses #91781

  • AlejoGomez
  • Avatar de AlejoGomez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buenas noches, mis queridos compañeros, hace un tiempo me vengo introduciendo en este apasionante cuento del frigorismo y hay muchas cosas que me faltan conocer y aprender, la idea es aprender desde este medio y gracias a ustedes lo mas posible y quisiera ver si me pueden ayudar con lo siguiente...

- una solenoide es basicamente una bobina que permite o impide el paso de refrigerante, pero ¿como se conecta electricamente? ella debe trabajar junto con el compresor ¿cierto? osea que se conecta con el compresor, pero como se hace para que al descansar el compresor la mismo solenoide recoga el refrigerante si el sistema ya no tendra refrigerante impulsado por el compresor?????

me podrian explicar como se deberia conectar en un controlador fullgauge tc900 ri plus

gracias por cualquier dato, consejo o explicacion que me puedan brindar ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 10 meses #91783

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
La solenoide no va conectada al compresor, va conectada con el temostato o el control digital, cuando este le da la señal de temperatura deja pasar la corriente hasta la válvula y se levanta, lo que hace que suba la presión y se active el presostato, cuando llega a la temperatura deseada corta la corriente, se cierra y hace vacío y corta el presostato. Debes saber que la conexión del presosrato es la que le da la corriente al compresor o al contactor del compresor, eso depende del tipo de compresor, trifásico o monofasico y de la instalación que tengas. Lo del control nunca he instalado ese, pero en internet puedes encontrar informacion. Si eres técnico no te sera muy difícil hacerlo, pero si no lo eres, busca ayuda o informate de como hacerlo.
Ya nos dirás como te fue. Saludos.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 10 meses #91844

  • AlejoGomez
  • Avatar de AlejoGomez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
franex escribió:
La solenoide no va conectada al compresor, va conectada con el temostato o el control digital, cuando este le da la señal de temperatura deja pasar la corriente hasta la válvula y se levanta, lo que hace que suba la presión y se active el presostato, cuando llega a la temperatura deseada corta la corriente, se cierra y hace vacío y corta el presostato. Debes saber que la conexión del presosrato es la que le da la corriente al compresor o al contactor del compresor, eso depende del tipo de compresor, trifásico o monofasico y de la instalación que tengas. Lo del control nunca he instalado ese, pero en internet puedes encontrar informacion. Si eres técnico no te sera muy difícil hacerlo, pero si no lo eres, busca ayuda o informate de como hacerlo.
Ya nos dirás como te fue. Saludos.

querido amigo FRANEX, osea que la conexion sería... el presostato controlando el paso de corriente al compresor, pero con el mismo compresor respondiendo a las indicaciones del control digital, la idea seria que al llegar a un receso por temperatura el compresor apague y asu vez cierre la solenoide para que se eleve la presión y actue el presostato cortando del todo corriente ¿o te he entendido mal? gracias por la info, si me equivoco te agradeceria inmensamente que me lo hicieras saber... feliz dia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 10 meses #91846

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
La solenoide es aparte del compresor, esta se tiene que activar con el termostato o control digital, depende lo que tengas. Una vez que se activa la solenoide deja pasar el refrigerante, lo que activa el presostato y este activa el compresor. Si tienes conocomiento no te sera dificil, pero si no deberias ver esquemas electricos, ya que la fase del control del compresor va a la bobina del contactor y este energisa el compresor.
Espero te quede claro.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 9 meses #94274

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Te ayudo Alejo:

El compresor esta conectado en una llave electromagnética (contactor), y esta tiene dos bobinas A1 y A2, A1- se conecta con un punto común (N o L1), y el A2 es la línea L2 o L3, que pasan a trabes del presostato, este estará regulado con una presión de corte no menor a 0 psi (5psi) y una presión diferencial para el arranque. Aquí te das cuenta que el compresor solo depende del presostato.
Luego a la solenoide la alimentas con un N o L1,en una de sus lineas y una linea L 2 o L3 conectada a un convistato en el punto C y de la conexión que dice compresor o cool o frío,sacar la linea que te falta para alimentar la solenoide, o sea que el convistato o termostato solo cortan la corriente a la solenoide, cuando esta cierra (el circuito de frío o pasaje de gas)la presión baja y el presostato se abre (abre el circuito= corta la corriente de la bobina del contactor), esto lo apaga y a la inversa cuando la temperatura sube. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 9 meses #94290

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Pr...72-89e7b439f319.html

www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Pr...e1-647a07936932.html

Y si es para "descongelacion por gas caliente"?

La Refrigeracion no es un mundo, es un Universo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 9 meses #94294

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 9 meses #94295

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 9 meses #94339

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Bueno puede que halla muchas vías, pero la pregunta es:¿Me podrian explicar como conectar una solenoide?.

Muy buen material el que se ve, ahora propón cuantas vías quieres conectar, con que controlador (convistato) quieres y seguimos.
Aunque no creo que sea necesario, la respuesta del post esta dada. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 9 meses #94340

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
ururef escribió:
Bueno puede que halla muchas vías, pero la pregunta es:¿Me podrian explicar como conectar una solenoide?.

Muy buen material el que se ve, ahora propón cuantas vías quieres conectar, con que controlador (convistato) quieres y seguimos.
Aunque no creo que sea necesario, la respuesta del post esta dada. Saludos

Hola ururef. Cordial saludo.
Después de tu acertada respuesta hay una intervención de joseregue en donde se hace un interrogante, ya no para dar repuesta, sino para afirmar que hay más de una o más de un tipo de válvula solenoide, y por los que empiezan en este maravilloso mundo de la refrigeración y del aire acondicionad es que se toma uno el atrevimiento de extenderse en el tema. Pero si quieres le pides el favor a alejogomez que cierre el tema y asunto concluido.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 9 meses #94374

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
No entendí lo que comentas, de todas maneras el caso no es confrontar, sino compartir, mis disculpas si pareció otra cosa.

PD: jamas pediría que se cierre el tema. Un grato saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Me podrian explicar como conectar una solenoide? hace 11 años 9 meses #94380

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
la solenoide puede estar conectada de muchas formas, en algunos casos en la forma de encendido compresor encendido solenoide, y en otros casos, ensendido el pedido de frio, ensendido la solenoide.

en el caso de ensender la solenoide en conjunto con el compresor, es por el hecho de que con un solo presostato, se puede dejar desactivada la unidad en caso de que aya una perdida.

la conexion en si de esta clase es, bajo el pedido de frio de un termostato, al pedir frio, se ensiende la solenioide y tiempo despues el compresor, eso lo regula un temporizador. el tiempo dependera de la reaccion de la valvula de expancion, llenado de la cañeria, etc.

la otra forma, es utilizar el termostato para activar la solenoide, y que el compresor esté manejado por presion. en ese caso la conexion es mas simple por un lado, y un poco mas complicado por el otro, el solenoide tiene el llamado desde el termostato, con eso se logra cerrar el pasaje del refrigerante.
y al compresor lo maneja el presostato, que deberá estar con la regulacion minima y maxima de opresion que requiera la instalacion, el problema con este sistema, es que en siertos momentos el compresor se enciende repetitivamente, dependiendo de la temperatura de camara y del evaporador. para la seguridad, bueno esa en ese caso se complica, ya que para eso se deberia conectar un temporizador, que en sierto tiempo si la presion de ensendido no es alcansada en determinado tiempo, el sistema queda parado por proteccion.

de una forma u otra, la automatizacion de equipamiento la debe realizar personal que tenga una pequeña base de electricidad.


espero se entienda mi esplicacion.

saludos.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information