• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: 48 años y aun con R-502

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162910

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
toda una joya aun funciona con R-502
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

por suerte al ir a ponerla en marcha tras unos meses de parada se vio uno de los capilares del presostato con un roce por lo que se decidió cambiarlo por una conexión flexible
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y el interruptor general ????? tampoco tiene desperdicio

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

para que después digan que las maquinas de ahora jajajajajjaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, frigotron, silenbloc, alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162915

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Menudo dinosaurio.... una pasada como se fabricaban las cosas antes...ahora a todo le ponen su fecha de caducidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162918

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Bonita instalación choca_.gifs , las protecciones si que son antiguas...pero los compresores no lo parecen tanto. Creo ver que están conectados en paralelo sin igualación, aunque uno de ellos parece fuera de servicio...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162919

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Al parecer si uno esta fuera de servicio,coincide que es el que no tiene la ventaja de ventilarse con el vent. , aparte el no tener igualador de aceite como podía trabajar eso así? por algo esta fuera de servicio 683747.gif
Buena pieza para el museo de forofrio.com Manu! thump924906m
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162925

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
a ver esta instalacion es para helados y el compresor que esta ahora sin conectar es por que esta ko , pero era un compresor de reserva por si había avería en el otro se cerraba las bridas del averiado y se abrían las de este y a darle marcha , la cuestión es que nunca estuviera parada esa instalacion , precavidos que eran los de antes, jajajajja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162927

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron escribió:
Al parecer si uno esta fuera de servicio,coincide que es el que no tiene la ventaja de ventilarse con el vent. ,

capo fíjate en la turbina que tienen encima jajajajaj es la cortina de aire de una puerta de cámara , !! como para decir que iba a estar falta de ventilación los compresores !!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162935

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
capo fíjate en la turbina que tienen encima jajajajaj es la cortina de aire de una puerta de cámara , !! como para decir que iba a estar falta de ventilación los compresores !!!
Ahora si, sin tu aclaración no notaba que esta esa cortina.
Ya que entramos en detalles hay unas tuberías de agua al costado en la pared....no tienen nada que ver en la instalación o si?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162950

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
esas son lineas en previsión, vienen de una torre de recuperación, siempre le solemos dejar tomas en todas las instalaciones por si se precisa ayuda de agua , pero esas están sin condensadores de agua , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162952

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Es que en la era de los Dinosaurios, eramos muy felices, llevabas 3 botellas ; R12, R22, R 502. Con eso se hacia casi todo. Te podías ir lejos tranquilo con este gas.
Para tema más antiguo (María Castaña) he visto máquina con gas Sulfuroso y Cloruro de Metilo (castaña). Cuando entraba aire en la instalación se quedaba este refrigerante "engomado" (Clavado). Había que tierarlos...

PD: Estos compresores (foto)si le veis las ranuras donde está el bobinado; está preparado para enrollar un tubo de cobre y así refrigerarlo. O bien con agua de torre o de red.
Saludos, de un hombre de cromañon ja jajj jjaa!! 632415.gif
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162969

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Hace unos años hera lo que habia ,los bobinadores de motores ,se ganaban la vida, luego salieron al mercados los termicos baratos y se acabaron las averias, pues, termicos caros ya existian, si lo que se tenia que defender valia la pena
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162976

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Yo a parte del grupito me he fijado que usas una chicharra belzer he Manu, menudo morrete.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

48 años y aun con R-502 hace 8 años 1 mes #162979

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajaj cansino si supieras que esa carraca tiene mas años que yo jajajajajja y la joia esta nueva
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information