• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: interclisa conductos doble circuito

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148374

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 752
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas tardes compañeros,llevo intentando evitar durante unas horas que me salga agua por el conducto de impulsión,el retorno es por plenum,cuando lleva 1 hora funcionando el equipo me echa agua al conducto,he probado de aumentar presión de condensación para alargarle salto térmico y evitar formación de escarcha en distribuidor de unidad interior alargando así salto térmico,poniendo metacrilato para evitar que aspire impulsión esa aguilla sin resultado favorable,qué más puedo hacer?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148381

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1571
  • Karma: 41
¿Escarcha en un aire acondicionado? No entiendo por qué...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148386

  • UBEDA
  • Avatar de UBEDA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
cuando pasa eso suelen ser por que hay poco intercambio térmico ,que puede ser debido a suciedad en evaporadora ,filtros etc que hace que evapore por debajo de 0 ºC Y se produca hielo.saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148389

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1667
  • Gracias recibidas 1063
  • Karma: 58
biel1 escribió:
Buenas tardes compañeros,llevo intentando evitar durante unas horas que me salga agua por el conducto de impulsión,el retorno es por plenum,cuando lleva 1 hora funcionando el equipo me echa agua al conducto,he probado de aumentar presión de condensación para alargarle salto térmico y evitar formación de escarcha en distribuidor de unidad interior alargando así salto térmico,poniendo metacrilato para evitar que aspire impulsión esa aguilla sin resultado favorable,qué más puedo hacer?
Saludos.
Si tienes escarcha en el distribuidor tienes un 99,99% de posibilidades que te falte gas. Seguro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148391

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 752
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Muchas gracias compañeros,mi problema realmente es arrastre de agua de condensación por la turbina de impulsión y intercambiadores muy viejos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148393

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8320
  • Gracias recibidas 3370
  • Karma: 117
Biel llena la bandeja de condensados con agua, deja la tapa ligeramente abierta y observa que hace el agua si borbotea en la bandeja y por donde, si las gotas se desprenden de la batería o es arrastrada desde la bandeja..... Etc cuenta... Cuenta....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148394

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8320
  • Gracias recibidas 3370
  • Karma: 117
Sifón supongo que lleva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148421

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 752
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola Silenbloc,no lleva sifón y arrastra agua de la
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148423

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 752
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Perdón,batería...condenso a 45 grados y los 2 circuitos me retornan con el gas fresco a compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148456

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1667
  • Gracias recibidas 1063
  • Karma: 58
Biel1, yo me reitero en mi post espero equivocarme.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148462

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8320
  • Gracias recibidas 3370
  • Karma: 117
Por una parte el equipo tiene que funcionar correctamente y tener la carga justa de refrigerante.
Por otra parte tenemos el sistema de drenaje del equipo ok?
Sino tiene sifón a que esperas para instalarlo, todo son ventajas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

interclisa conductos doble circuito hace 5 años 9 meses #148463

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8320
  • Gracias recibidas 3370
  • Karma: 117
Que por H X o B no se puede instalar, buscaremos otra solución.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.166 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information