Hola a todos/as
tengo una maquina de clima MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD donde esta mañana en el termostato me salia esto
E45 PROTECT STOP
he estado ojeando el manual de la maquina en la seccion de errores y me pone que es , error de transmision entre el inverter i la cm1 de la unidad de control exterior, y que siga el alambrado de cables y me asegure bien del buen contacto
pues bien, esto es lo que he echo, los he testeado uno a uno dandome continuidad en las puntas, he comprovado los jacks de conexion y las soldaduras de los jacks en la placa para que no hubiese una soldadura fria
y el resultado es que esta todo correcto
pongo en funcionamiento la maquina, se conecta el copresor 1, luego se conecta el compresor 2....todo correcto
y al cabo de 15 minutos se para la maquina con ese error E45
temperaturas, gas, tensiones etc.. todo bien y el error persiste
alguien me podria guiar por donde puedo seguir o que se me pasa por alto ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR E45 hace 4 años 11 meses #160426

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8295
  • Gracias recibidas 3366
  • Karma: 117
Modelo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR E45 hace 4 años 11 meses #160433

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 1
modelo- FDCA680HXE4R
380-415V 3N
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

ERROR E45 hace 4 años 11 meses #160435

  • chispas-gs
  • Avatar de chispas-gs
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Suele ser que le falla su fuente de alimentación,comprueba lo siguiente :


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Especialista en diagnósticos técnicos
SAT oficial Granada
www.sateinstalaciones.com
Última Edición: hace 4 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

ERROR E45 hace 4 años 11 meses #160437

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 1
voy a comprovar, graias por la rapidez
comentare mas tarde....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR E45 hace 4 años 11 meses #160441

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 1
hola, despues de estar toda la mañana buscando, comprovando y desmontando placas electronicas, cables etc
al fin encontre el fallo, un diodo zener cruzado por la humedad exterior y muy posiblemente por la poca agua que entro dentro cuando se limpio por ultima vez, hubicado en la placa secundaria del compresor 2 detras de todos los paneles metel-licos del cuadro puestos uno delante del otro
ahora me funciona perfectamente
oi63.tinypic.com/6odj0k.jpg
oi65.tinypic.com/2igekw8.jpg
Última Edición: hace 4 años 11 meses por reivax2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

ERROR E45 hace 4 años 11 meses #160481

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8295
  • Gracias recibidas 3366
  • Karma: 117
˚_˚ǁ
Vaya desastre !!
En éste caso a sido la humedad pero a veces los bichitos también juegan malas pasadas .
Me alegro que hayas localizado y solucionado el problema .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR E45 hace 4 años 11 meses #160540

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 1
gracias por el interes y la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.