Las dos ultimas son de la pieza que pierde gas, cualquier dato de la función que cumple y si hay conocimiento de que puede ser el motivo de la perdida, lo agradezco mucho e trabajado en calderas a leña, pero no en estas de quemador a gasoil.
Segun se ve pierde por el el eje del medio (al centro y en vertical), y me imagino un orring o cello , pero me gustaria antes de tocar saber que hace y si se puede resolver, de lo contrario lo derivare para una empresa que se dedique al tema. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Perdida de combustible en quemador de caldera
hace 4 años 7 meses #165938
Mi querido y entrañable Roca Tecno , creo que puede ser un 100 L .
Creo que la pérdida no la tienes en el hidráulico viene de un poco más arriba , en el cuerpo de las dos electroválvulas , bien por los racores o la base del cuerpo de las bobinas , seca y limpia bien la zona y con el quemador en funcionamiento revisa pérdidas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
No aprecio bien de donde viene la fuga de gasóleo.
Limpia bien para ver si es de la electroválvula o del kit hidráulico del aire, que va conectado a la trampilla del aire y que abre cuando esta encendido el quemador.
Observa si es del kit o de la electroválvula.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
el quemador tendra 3 electrovalvulas, los tubos son de aluminio ojo con esto,los tubos pasan al distribuidor , y las valvulas abren o cierran el paso,si desconoces el tema mejor avisa al tecnico, tendrias que abrir la caldera observar si tira gas oil dentro .
si quema bien limpieza de todos los tubos bien, se pone en marcha y se vera el punto donde pierde, aparetar todas las tuercas con mucho cuidado,
es un problema muy simple pero haque saber las cosas si no, llama al tecnico,
algun racor o tuerca estar flojo, y te estara tomando aire,eso hay que solucionarlo,
hay que limpiar las boquilla -s saber la mezcla de aire igual no quema bien abre la caldera y mira si tiene gasoil en el hogar, cuando trabaja solo esta funcionando uina solenoide , es la que manda el gasoil sobrante al retorno,
yo no se donde pierde pero si lo limpias, arrancas lo veras aprieta pero con tiento,
desmontar el quemador ajustar los electrodos limpiar el flector si no lo hiciste dejalo y
aprende, igual creo que con un apreton se resuelve,
el aire nada tiene que ver con el gasoil, revisa tuercas racores y en la bomba tambien,
alguna tuerca o racor flojo, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Gracias colegas, muy buen aporte y de seguro que no quiero hacer mas que un ajuste, la caldera funciona correcto, solo se apaga al llegar a temperatura y se protege y no arranca al tener la consigna del arranque. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.