• Página:
  • 1

TEMA: Variador de frecuencia LS LG 5 A

Variador de frecuencia LS LG 5 A hace 8 años 10 meses #149427

  • pildo10
  • Avatar de pildo10
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenas tardes,
Tengo que instalar dicho variador, para 3 ventiladores de un condensador. de una central frigorifica, con un traductor de presión 4-20ma
algún compañero lo ha instalado, hay que indicar al variador los ma para que enmtienda lla presión máxima y minima a la que queremos trabajar, que frecuencia minima recomiendan para ventiladores trifásicos de jaula de ardilla.
entiendo que esmejor que arranquen y paren todos a la vez,, perdonar por tanta pregunta,
gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador de frecuencia LS LG 5 A hace 8 años 10 meses #149437

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No conozco dicho variador, pero básicamente todos tienen las mismas funciones.

La pregunta es si lo vas a controlar con un controlador de central o de condensación con salida analogica o si pretendes hacerlo conectando el transductor directamente a el.

Si lo haces con un cintrolador externo, es relativamente fácil. Velocidad mínima la indicada por el fabricante de los ventiladores ( aproximadamente a partir de 20 Hz si el variador es lineal, y a partir de 10 HZ si es vectorial ) y hasta 60 Hz para no hacer sufrir a los ventiladores ( aunque dependiendo de la calidad de los mismos puedes subir mucho mas, es cuestión de medir consumos y observar problemas de deslizamientos )

Ahora, si pretendes conectarlo directamente a un transductor, la cosa se complica. Tienes que hacer un control de PID inverso, y para eso hay que saber un poquito mas. Hay fabricantes que te lo dejan hacer muy sencillo, pero hay otros que no.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, pildo10

Variador de frecuencia LS LG 5 A hace 8 años 10 meses #149464

  • pildo10
  • Avatar de pildo10
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
GRACIAS,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information