TEMA: Calculo para añadir un servicio mas a una central

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 3 semanas 1 día #189404

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 178
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros,
Quisiera saber como poder calcular si a una central frigorífica negativa puedo añadirle otra isla de cong. De 3,75m, que datos necesito y como lo puedo calcular?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 3 semanas 1 día #189405

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Hola, normalmente las centrales se diseñan para ciertos servicios ya estipulados en diseño, y en base a esa potencia frigorífica se seleccionan todos los elementos.
Esto no quiere decir que no puedas modificarlo.
Si la central es grande, y atendiendo al coeficiente de simultaneidad (no todos los servicios funcionan simultáneamente), es muy posible que puedas añadir un servicio pequeño más sin grandes modificaciones.
Si vas más justito, entonces tendrás problemas.
Si lo que quieres son cálculos, necesitas saber la potencia frigorífica instalada, en base a ella se seleccionan elementos (evaporadores, compresores, condensador y diámetro de tuberías). Rehacer todos los cálculos lo veo complejo y tal vez no te lleve a ningún sitio.
Lo importante es saber qué potencia tienes instalada y cuánta añades. Si la diferencia es mucha, y lo añadido es insignificante, hazlo y no calcules.
Si lo añadido representa un porcentaje a tener en cuenta, tendrás problemas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 3 semanas 23 horas #189406

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 3 semanas 23 horas #189407

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Ese coeficiente significa que si tienes una necesidad de 100kw y 19 servicios, podrías instalar 75kw para ahorrar porque no todo entra al mismo tiempo a funcionar. Todo depende del número de servicios que tengas y de la diferencia entre la potencia instalada y la que quieres añadir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 3 semanas 23 horas #189409

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
De un modo más práctico: cuenta número de servicios, modelos de evaporadores (para ir al fabricante y sacar la potencia que dan a esa temperatura), modelos de compresores para sacar la potencia, modelo de condensadores para sacar la potencia. Y con todo eso, y la potencia frigorífica que quieres añadir, recalculas. Y eso sin contar los ramales comunes de tubería frigorífica, que se seleccionan para cierta potencia y no otra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 3 semanas 19 minutos #189419

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 443
  • Gracias recibidas 339
  • Karma: 11
Buenas , yo en tu lugar no tocaría la central ya que podrías alterar todos los parámetros de cálculo .
Instalaria El servicio que necesito y una unidad condensadora exclusiva para ese servicio , pero bueno es lo que yo haría .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 2 semanas 4 días #189439

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 178
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 0
Lo k pasa que teniendo una central, por eso quisiera saber como calcular si puedo poner otro servicio más a distancia si no me tocara meter una autónoma
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 2 semanas 4 días #189440

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4475
  • Gracias recibidas 2344
  • Karma: 109
Desconociendo la capacidad de la central, yo personalmente no me arriesgaría a anexarle más carga. La Marca y modelo del equipo y la marca y modelos de los evaporadores sirven para conocer la capacidad de cada uno de ellos.
Pero dentro de lo posible y considerando o esperando que los cálculos estuvieron bien elaborados se le puede anexar un servicio o evaporador que corresponda más o menos al 10 % de la carga térmica de la suma de los evaporadores que existen. Cuando se anexan evaporadores y/o condensadores a un equipo hay que estar muy atento a la Prueba-Error.
Dentro de lo normal sería conocer la capacidad de carga real de la central y la capacidad real de los evaporadores. Yo no me confio, mucho,en la alternabilidad de los evaporadores ya que el equipo debe estar calculado a plena carga.
Mira el consejo que te da jebesat.
La capacidad del equipo no se mide en metros3 sino en KWat, Kcal. O BTU
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 2 semanas 4 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 2 semanas 4 días #189441

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • CONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 501
  • Gracias recibidas 444
  • Karma: 9
Suma la potencia frigorífica de la central.

Suma la potencia frigorífica de los servicios que está alimentando.

Restalos y sabrás la potencia disponible si los compresores y condensador no tienen mermas de rendimiento.

Recuerda que una central debe ir sobrada de potencia, de lo contrario un fallo de un compresor o ventilador de condensador puede mandar al traste todos los servicios.

Por lo demás se puede afinar con el cálculo de simultaneidad, pero no lo aconsejo.
Última Edición: hace 2 semanas 4 días por KennyBX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 2 semanas 4 días #189445

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 178
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 0
Buenos días he hecho el siguiente calculo:

4 compresores Bitzer 4N-12.2Y para R404A con un rendimiento total de 35,32kw a Te=-35°C y Tc=45°C

El rendimiento en el evaporador, real, es de 33,08kw

Los servicios que atiende esta central son:
7 de 3,75 = 13.125w
3 de 2,50 = 3.750w
Cámara cong = 7.700w

Total = 24.575w

Añadiendonotra isla de 3,75 = 1875w

Me sale un total de 26.450w por lo k si me daría de sobra la central para conectar este servicio de más.

Esta bien calculado o he hecho algo mal?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 2 semanas 4 días #189451

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Parece que está bien calculado y en principio podrías ponerlo. Pero nadie te puede asegurar que salga bien, aunque pinta bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Calculo para añadir un servicio mas a una central hace 2 semanas 3 días #189452

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 443
  • Gracias recibidas 339
  • Karma: 11
Aunque parece que tu cálculo esta bien y en principio funcionaría nadie lo puede asegurar como dice Jebesat.
Por otro lado el servicio que pretendes conectar adónde lo harás , esa central es de dos tubos ( impulsión y retorno ) conectarlo a la red general sería sumar un problema a todo el sistema ya que están calculadas para los servicios existentes.
como yo lo veo tendrías que hacer una coneccion en el colector de aspiración para el retorno al servicio ahí ya hay que modificar el colector , lo mismo para sacar otra línea de impulsión desde el manifol de alta de la central asta el nuevo servicio , haciéndolo todo nadie puede asegurar que funcione .
Te recomiendo instalar el servicio nuevo e instalar unidad condensadora para ese servicio .
El administrador ha desactivado la escritura pública.