Te envie un correo de respuesta con el texto que publico aqui tambien para el seguimiento de resultados en interes de todo aquel interesado en la manipulación de dichos programas.
Vas a hacer una instalación que el cliente dispone del equipo y no realizaste el calculo de necesidades térmicas, con lo que el equipo puede estar sobredimensionado o escaso de potencia. En caso de sobredimensionado, no hay ningún problema, pero en caso de falta de potencia las quejas se dirigirán sobre tu instalación buscando escusas de mala instalación o vete tu a saber, con tal de quitarse el muerto de encima el que vendió el equipo.
En el conjunto de programas que te descargaste de Forofrio, hay uno de cargas térmicas (HNT89), con lo que seria interesante verificar las necesidades térmicas de la instalación, y de esas forma tener una idea de por donde van los tiros.
Por tal motivo el tutorial lo empezaremos por el calculo de necesidades y después el diseño de los conductos y para ello necesitare los siguientes datos.
.- Ubicación de la instalación, para determinar la temperatura exterior, humedad relativa exterior, altitud sobre el nivel del mar y zona climática.
.- La orientación, que ya la pones, indica que la pared exterior con ventanales esta orientada al Este, lo que tiene una carga superior por exposición al sol y necesitaríamos saber si esta pared dispone de toldos o esta en sombra de otros edificios.
.- Cantidad de personas dentro del local en hora punta.
.- Cantidad de potencia de iluminación y si esta es fluorescente o incandescente (focos).
.- En caso de conocer los coeficientes de trasmisión de las paredes, se colocarían los reales de lo contrario el programa dispone de unos coeficientes de trasmisión genéricos que nos pueden valer, tanto de paredes como de puertas, techo suelo y ventanas.
Por ultimo, en el plano que me remites necesito saber de donde parten los conductos o donde se situara la unidad interior (dentro del local o en algún almacén continuo), y si el local dispone de algún mostrador de atención al publico y cual es su disposición, con el fin de una mejor distribución del aire, teniendo en cuenta que la pared exterior al Este necesite mas caudal de aire para compensar las perdidas por orientación.
Si la distribución del aire en el local ya esta definida por el cliente con un solo conducto principal, solamente necesito que me dibujes a mano alzada la situación de la unidad interior y la línea de conductos por donde pasa, con las rejillas que estén estimadas o yo te coloco las que vea necesarias.
Un saludo