• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Poco caudal en los grifos de ACS

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 5 meses #139518

  • caldero
  • Avatar de caldero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Expongo este problema por si alguien puede ayudarme a solucionarlo. En los grifos de agua caliente sale muy poco caudal de agua, da igual que este conectada la caldera en función ACS o no, he comprobado todos los grifos de la casa y solo se produce en los de ACS, los de agua fría tienen mucho caudal. esto viene produciéndose desde hace un tiempo y parece que cada día va a mas.
Tengo una caldera mixta Junkers Eurosmart ZWA-24 y con el poco caudal que sale apenas si activa la función de ACS, la conexión de la caldera a la tubería de salida de ACS es un latiguillo de goma con malla metálica ¿es posible que con el uso, unos 8 años, este latiguillo por el calor del agua caliente se haya ido cerrando ? ¿tiene algún filtro esta caldera en la entrada, y si es así, en donde esta?
Descarto que sea problema de cal en las tuberías, en donde vivo el agua es blanda, eso si, las tuberías son de caña de hierro y dentro tienen algo de herrumbre pero no es mucho, el agua ademas de poca sale casi sin fuerza. En la función de calefacción funciona perfectamente la caldera.
La caldera esta empotrada en los armarios de la cocina y tengo que desmontar bastantes cosas, por lo que agradecería que me orientarais sobre donde puede estar el problema y así, si puedo no tener que desmontar los muebles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 5 meses #139523

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues por lo que comentas, parece que el intercambiador lo tienes saturado y me imagino que la apertura de agua la tienes abierta al máximo.
Lo de la cal haz la prueba con un cazo, echa agua y dejalo hervir si en los bordes se va depositando un cerco blanco ya sabes lo que ocurre.
Por otra parte las tuberías de hierro no son las mejores para acs.
Realiza esta prueba:
Retira en la caldera el latiguillo de acs si lleva y acopla un tramo de manguera de jardín mismo, abre el paso de agua y comprueba que caudal te sale de la caldera para ACS ok?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, caldero

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 5 meses #139605

  • caldero
  • Avatar de caldero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta Silenbloc
En donde estoy el agua tiene poca cal, no se queda el cerco si pongo a hervir un cazo con agua, pero si es un problema del intercambiador que este saturado es toda una faena, yo pensaba que pudiera ser que llevara algún filtro en la entrada de agua y estuviera tupido o que hubiera alguna obstrucción en la entrada de agua de la caldera, de haber arrastrado en algún corte de agua general por avería o que la válvula de tres vías no funcionara correctamente, aunque esta ultima no comprendo bien su funcionamiento
Este fin de semana próximo intentare desmontar los muebles de alrededor y veré si puedo encontrar la avería.
PD. Acabo de ver que existe en el foro un apartado para el usuario final donde exponer sus dudas y problemas, si no he colocado mi mensaje en el lugar adecuado pido disculpas pero hasta ahora no había visto ese apartado.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por caldero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 5 meses #139610

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Realiza las pruebas y ves verificando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: caldero

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 5 meses #139618

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,y por que no miras si puedes olvidarte del tubo existente de hierro, y pasar uno nuevo de cobre atraves de los muebles sin quitarlos, haciendo un taladro y poder pasar el tubo de cobre nuevo, un taladro a lo largo del armario ,no seria lo mismo que quitqr los muebles,el tubo de hierro va empotrado mas vale que te olvides,dejalo y pones el cobre visto, tiene valv reguladora en la entrada de agua de red si no tiene hay que ponerla,lo del filtro , donde esta el manual,creo que las calderas tienen un filtro,busca tu modelo y sales de dudas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: caldero

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 5 meses #139619

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,y por que no miras si puedes olvidarte del tubo existente de hierro, y pasar uno nuevo de cobre atraves de los muebles sin quitarlos, haciendo un taladro y poder pasar el tubo de cobre nuevo, un taladro a lo largo del armario ,no seria lo mismo que quitar los muebles,el tubo de hierro si va empotrado mas vale que te olvides,dejalo, y pones el cobre visto, tiene valv reguladora en la entrada de agua de red, si no tiene hay que ponerla,lo del filtro , donde esta el manual,creo que las calderas tienen un filtro,busca tu modelo y sales de dudas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 4 meses #140849

  • caldero
  • Avatar de caldero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu respuesta, pero por diversos motivos aun no he podido revisar la caldera, de momento cuando no arranca en ACS tengo que poner la caldera en modo calefacción y así tengo agua caliente para ducharme y demás. Revise el manual y no veo por ningún sitio que tenga filtro, aunque tampoco esta muy detallado el manual y supongo que los detalles técnicos no los suelen incluir.
Yo por lógica creo que debería de llevarlo, pero soy neófito en estos temas y lo que a mi me pueda parecer lógico, no tiene porque serlo. Descarto que sea problema de cal, estoy en Madrid y ese problema no se da aquí, de hecho nuestra agua es blanda. También descarto que sea obstrucción de la tubería y me decanto mas por un problema en la entrada de agua de la caldera, que si tiene filtro este obstruido, el fluxometro que algún resto de sedimento no lo deje girar adecuadamente o la válvula de tres vías que este estropeada.
De las tres posibles que he comentado espero que sea la del filtro, que es la mas sencilla y barata, porque la de la válvula de tres vías me seria difícil de cambiar y sobre todo cara y en estos momentos no me puedo permitir cambiarla. Si puedo en los próximos días iré revisando la entrada de agua y lo mas fácil, por si doy con la solución.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 4 meses #140875

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquí te dejo algo de documentación para que realices las pruebas.
Un saludo
www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...qrhfI1ve4gZXlsUkWh1A
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: caldero

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 4 meses #140876

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que yo recuerde no lleva ningún tipo de filtro, ahora bien le puedes instalar uno desmontable y poner el cartucho que quieras.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 4 meses #140877

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: caldero

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 4 meses #140884

  • caldero
  • Avatar de caldero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por vuestras respuestas silenbloc y biel1

El manual lo tengo y me lo he leído mil veces, ya casi me lo se de memoria y es verdad, por ningún sitio dice que lleve un filtro para el ACS, sin embargo, en otros modelos y marcas diferentes veo que algunas si llevan un filtro en la entrada, concretamente en el mod. Euroline de Junkers lleva un filtro muy pequeño en la entrada del detector de caudal, por eso confío en que la mía lo lleve y sea ese el problema, también he leído en la red que puede ser que la parte móvil del detector de caudal este atorada por restos de impurezas y se haya taponado en parte el detector.
Hasta que no lo desarme todo serán elucubraciones.
Muchas gracias a todos los foreros que con vuestras opiniones me ayudáis y ya aprovechando el momento deseo una Feliz Navidad y Felices Fiestas a toda la comunidad de Forofrio.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por caldero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco caudal en los grifos de ACS hace 9 años 4 meses #140940

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, si puedes, une los flexos de entrada y salida de agua sanitaria, así puedes descartar tuberías y flexos antes de desmontar caldera.
Si sale agua por los grifos de ACS con presión, ya sabes que tienes una obstrucción en la entrada de agua fría.
Si la tubería es hierro, seguro que tienes sedimentos en la entrada con o sin filtro.
Puedes intentar usa una bomba de limpieza de tuberías con liquido desincrustante.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information