• Página:
  • 1

TEMA: Instalación de contador de energía

Instalación de contador de energía hace 6 meses 3 semanas #186039

  • alfredo1269
  • Avatar de alfredo1269
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola a todos, en primer lugar dar las gracias a todos los participantes del foro, bueno a lo que iba, he estado mirando por todos sitios, y no encuentro nada claro sobre la instalación de un contador de energía en una instalación térmica , sería para una superficie de más de 20 m2 de instalaciones de placas, y la duda es:¿si se instala en el primario o secundario de dicha instalación ?
Hablamos de una instalación con intercambiador de placas externo.
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Instalación de contador de energía hace 6 meses 3 semanas #186043

  • boecesar
  • Avatar de boecesar
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 0
Si entras dentro del ámbito del rite. Busca la sección DB HE4. Hay dentro te viene, creo que en el capítulo 2. Se instala el contador cuando se sustituye una instalación equivalente de más de 14 kw.
También mirate el ámbito de aplicación que habla de demanda de acs mayor de 50L/día.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Instalación de contador de energía hace 6 meses 2 semanas #186080

  • alfredo1269
  • Avatar de alfredo1269
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Graciaspor tu respuesta y ayuda prestada, he leido el código técnico y lo que encuentro es :
3.3.8 Sistema de medida
1 Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación,
para el caso de instalaciones mayores de 20 m
2
se deberá disponer al menos de un sistema
analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables:
a) temperatura de entrada agua fría de red;
b) temperatura de salida acumulador solar;
c) caudal de agua fría de red.
2 El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo tiempo
En el que no indica exactamente ni lugar ni en el caso que sean dos acumuladores solares, sea la salida del primer o segundo acumulador.
Darte las gracias por tu tiempo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación de contador de energía hace 6 meses 2 semanas #186085

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7666
  • Gracias recibidas 3132
  • Karma: 107
Aquí dejo un post que despejará tus dudas:

www.soloarquitectura.com/foros/threads/c...olar-termica.100438/

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information