• Página:
  • 1

TEMA: como conectar intercambiador

como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86218

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Hola a todos:
Ayer terminé de hacer una instalación con bomba de calor para calefacción y acs. Para el acs coloqué un deposito acumulador con intercambiador tubular interior y este lo conecté de manera que entrara el agua que venía de la bomba de calor por la parte superior del intercambiador y la salida hacia la bomba por la parte inferior (la bomba de recirculacion esta colocada en la tubería hacia la bomba de calor).
Cuando llegó un compañero me dijo que estaban conectadas al reves por culpa de que podría tener problemas con el aire en el intercambiador.
Mi pregunta es, estaría bien conectado o tendría en este caso que poner la tubería de calor en la parte inferior y la salida en la superior?

Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86219

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Creo que deberías a ver conectado la tubería del agua proveniente de la bomba de calor por la parte inferior, ya que el agua más fría del acumulador estará en la parte inferior y la salida hacia la bomba de recirculación por la parte superior.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por JPedro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86220

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Si pero al conectar el agua caliente por la parte inferior estas aportando calor a los tubos superiores, tambien al agua, por lo tanto no aprovechas todo el calor que transmite el intercambiador y parte de este vuelve de nuevo a la máquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86221

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
No entiendo muy bien lo que me quieres decir, lo que se trata conectándolo así es aprovechar el mayor calor del serpentín (que es a su entrada al acumulador) en calentar el agua más fría, ya que conforme vaya recorriendo el serpentín aportara menos calor y como el agua superior necesitara menos aporte, al estar más caliente, pues se aprovecharía bien el calor.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por JPedro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86222

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero lo has hecho bién.

Saludos. te dejo este documento.

ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5326/1/ETSA_24-16.pdf
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86223

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Jac escribió:
Hola a todos:
Ayer terminé de hacer una instalación con bomba de calor para calefacción y acs. Para el acs coloqué un deposito acumulador con intercambiador tubular interior y este lo conecté de manera que entrara el agua que venía de la bomba de calor por la parte superior del intercambiador y la salida hacia la bomba por la parte inferior (la bomba de recirculacion esta colocada en la tubería hacia la bomba de calor).
Cuando llegó un compañero me dijo que estaban conectadas al reves por culpa de que podría tener problemas con el aire en el intercambiador.
Mi pregunta es, estaría bien conectado o tendría en este caso que poner la tubería de calor en la parte inferior y la salida en la superior?

Gracias y un saludo

Buenos días Jac, entiendo que el interacumulador está en posición vertical, si es así, lo tienes bien conectado ya que así aumentas la temperatura de salida del agua sanitaria y favoreces la estratificación. Un saludo.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86224

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Siento haber dado información equivocada amigo Jac, pero es que pensaba que era así, para que no haya confusiones e quitado el dibujo que realice. Gracias a los demás también por aclarar el tema.

Veo que me queda mucho por andar :-(
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86225

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola jpedro, no tienes por qué sentirlo, para eso esta el foro para que todos aprendamos.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86229

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Aquí dejo el esquema rectificado. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como conectar intercambiador hace 12 años 1 mes #86235

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Muchisimas gracias a todos, me habeis sido de gran ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information