TEMA: sistema control de fugas

sistema control de fugas hace 10 años 1 mes #125376

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Hola Cansino. Vaya currada de dibujo.

Pero creo que sería mucho más sencillo hacer una medición del gas en un deposito normal en unas condiciones establecidas.
Es decir. Podemos tener un sistema de control de condensación flotante o sistemas que hacen que las condiciones de trabajo puedan variar y lo primero que tendriamos que hacer es que el sistema funcione en unas condiciones prefijadas. Por ejemplo, que se anule la condensación flotante y al cabo de unos minutos donde la instalación se pondrá en el régimen establecido, cerrar totas las solenoides o en su caso una solenoide general.
En el momento del paro de los compresores, el nivel electrónico debe de certificar que el nivel de líquido no ha bajado.

Yo creo que este sistema no implica ninguna modificación importante en el sistema y es relativamente barato.
El sistema del deposito que has dibujado lo veo demasiado complejo. No he entrado a cuestionar si funcionaria, o no (aún no lo acabo de entender), pero lo que si que veo es que un cambio de calderin en una instalación es mucho trabajo, sobretodo en instalaciones criticas donde casi no hay tiempo para hacer paradas.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sistema control de fugas hace 10 años 1 mes #125377

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cansino ahora que estoy descagando el disco duro , se me ocurre una idea que no se si te la has planteado .
En vez de calcular la cantidad de refrigerante en la instalación por acumulación , no sería más factible o si te has planteado hacerlo por circulación ??
Es decir recirculamos todo el refrigerante ( en fase líquida por supuesto ) atraves de un caudalimetro , como sabemos las características del compresor ( volumen , caudal ) podemos saber la cantidad de refrigerante que recirculamos o instalar di fuese necesario una pequeña bomba de recirculación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sistema control de fugas hace 10 años 1 mes #125382

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Silemblock: Tu debes de trabajar el amoniaco para ver normal incorporar bombas de circulación de refrigerante, yo no lo veo, aunque si se me había pasado por la imaginación el tema del caudalímetro ( que tampoco se si existen para refrigerante), pero cuando empiezo a pensar en como trabaja una instalación frigorífica en diferentes fechas y condicioines se me nubla la vista, y el único sistema que veo fiable, que veo yo , no digo que no haya otro, es medir el volumen en condiciones de temperatura y presión idénticas.

XAvi.m: tienes razon en lo que dices, de hecho es algo muy sencillo, pero cuando pienso en la efectividad del sistema, o mas bien en la exactitud de la comprobación se me ocurrieron estas dos peculiaridades para mejorar el tema.
Cambiar el calderín puede parecer una transformacion importante, pero si te planteas hacer un cambio de refrigerante porque el que lleva tiene un precio intratable, como el 404," al paso cañazo" como dicen por aquí.
Y luego está la nueva instalación, si una central o unidad condensadora cuesta el doble por incorporar este sistema, pues está claro que no tiene futuro, pero si incrementa el valor un 5% a lo mejor es algo interesante.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sistema control de fugas hace 10 años 1 mes #125395

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hombre bombas de trasvase para refrigerante hay y existen .
Ahora caudalimetros no lo se , todo es cuestión de mirarlo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sistema control de fugas hace 10 años 1 mes #125397

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y sin ir más lejos te dejo éste enlace .
www.maxmachinery.mx/aplicaciones/control...udal-de-refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

sistema control de fugas hace 10 años 1 mes #125399

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hombre ya se que hay bombas de trasbase, pero no conozco, que no digo tampoco que no haya, pero no conozco que cumplan una función dentro del circuito frigorífico. En cambio en amoniaco es lo normal.
De todas maneras entiendo que estos caudalímetros los utulizan los fabricantes para el llenado de equipos .
Lo que no lo veo integrado en la instalación con la misión de verificar la carga, que es un circuito cerrado, a no ser que se trasbase de un depósito a otro, pero ni aún así.
SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sistema control de fugas hace 10 años 1 mes #125400

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Podría ser así : Recogemos todo el refrigerante y lo ubicamos en el depósito .
Y luego lo hacemos pasar por el caudalimetro para verificar la carga del sistema , bien por diferencial de presión , recirculacion ( mediante una bomba de recirculación ) o simplemente con el propio compresor mientras realiza la recogida del refrigerante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sistema control de fugas hace 8 años 7 meses #153533

  • nacho3667
  • Avatar de nacho3667
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos, si alguien quiere probar un sistema de control de fugas en una instalación real, voy a pedir pasta al ministerio para probarlo, según tengo entendido una empresa francesa ya comercializa un sistema parecido. Así que si queréis colaborar conmigo en esta prueba estáis invitados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sistema control de fugas hace 8 años 7 meses #153548

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
nacho3667 escribió:
Hola a todos, si alguien quiere probar un sistema de control de fugas en una instalación real, voy a pedir pasta al ministerio para probarlo, según tengo entendido una empresa francesa ya comercializa un sistema parecido. Así que si queréis colaborar conmigo en esta prueba estáis invitados.

Cuenta
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sistema control de fugas hace 8 años 7 meses #153552

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Tewis lo comercializa. Realmente es un autómata que controla el nivel de gas de calderin por ultrasonidos. Y unas sondas de temperatura y presión situadas en diferentes partes de la instalación y la tempera ambiente.

De este modo se puede calcular incluso con condensación flotante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sistema control de fugas hace 8 años 7 meses #153553

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Y tu que necesitas?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information