Estoy haciendo el proyecto un de una fabrica de pellets de biomasa de serrin de madera, y en el proceso, tengo que calentar y secar esos pellets, y despues de procesarlos enfriarlos.
Habia pensado en hacer un ciclo termico, con su evaporador para enfriarlos y su condensador para calentarlos.
Pero me hayo en una duda, y es que no se que refrigerante es el que mejor se adapta a mis necesidades.
¿Alguien me puede aconsejar, bien sea por que conozca el tema o haya trabajado en algo relacionado?
Empieza por indicar temperaturas, que es lo principal para poder decidir que gas utilizar.
Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarte y conocerte amigo Aureliano, muchos países, entre ellos el mío, (Uruguay), se encuentran abocados a estudio de la optimización de nuevas energías, ya sea por energías renovables y energías recicladas, por decir de alguna forma, la Biomasa, para los queridos amigos que no conocen dicha fuente de energía, diría, productos obtenidos a partir de materia orgánica para producir energía, de diversos orígenes y con características muy diferentes. incluyen por ejemplo, los residuos de aprovechamientos forestales y cultivos agrícolas, residuos de podas de jardines, residuos de industrias agroforestales, cultivos con fines energéticos, combustibles líquidos derivados de productos agrícolas, residuos de origen animal o humano, etc.
La biomasa es un vector energético1 que puede ser básico para un futuro inmediato, soy muy hincha de este proceso aunque tiene algunas cosas negativas como la fabricación de combustibles biodiesel, entre las positivas, calefacción y producción de agua caliente en el sector doméstico, calor para procesos industriales y generación de electricidad, entre otros. La combustión de biomasa no contribuye al aumento del efecto invernadero porque el carbono que se libera forma parte de la atmósfera actual (es el que absorben y liberan continuamente las plantas durante su crecimiento) y no del subsuelo, capturado en épocas remotas, precisamente como el gas o el petróleo. La energía que contiene la biomasa es energía solar almacenada a través de la fotosíntesis, (nuestro querido amigo Icaro hace una interesantísima referencia en su post “Secreto revelado de la fotosíntesis, post nº 127605), hay muchas bondades sobre el beneficio de la biomasa para el mejoramiento de la calidad de vida, pero ahora vamos al tema de nuestro querido Aureliano, primeramente sería conveniente utilizar la planta de refrigeración adecuada a los costes y eficiencia energética frigorífica, naturalmente a la producción que se espera, por ejemplo, en Uruguay tenemos varias arroceras que utilizan la cascara de arroz para el proceso de transformarse a través de su quema en energía calorífica para el proceso de vapor húmedo o saturado,( Para producir la misma cantidad de calor, 2 kg de pellets de arroz equivalen a 1 litro de gasoil).
La calefacción con pellet colabora en la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. la energía calorífica liberada , podría decir, residual, a la atmosfera, se incorpora en un sistema de refrigeración , para lograr que los Pallets luego de todo el proceso que requiere para su compactación que termina en una temperatura cercana a los 90ºC, el enfriado estabiliza los pellets y endurece la lignina. A partir de ahí los pellets adquieren gran consistencia. El proceso de enfriamiento, extracción de calorías, seria por el sistema trigeneración, es un procedimiento similar a la cogeneración; en el que se consigue frío, además de energía eléctrica y calor, típicos de la cogeneración, Para la obtención de frío se utiliza un proceso de absorción, con el que se genera frío a partir de una fuente de calor.
En la época estival, la demanda de calor disminuye considerablemente, por lo que el calor producido en los equipos de cogeneración puede aprovecharse para generar frío para el aire acondicionado necesario en esta época. De esta forma se consigue a partir de una energía primaria tres tipos de energía, junto con un importante ahorro económico. Es, por ello, una buena alternativa para el medio ambiente, al reducir el consumo eléctrico.
La trigeneración es aplicable al sector terciario, donde además de necesidades de calefacción y agua caliente se requieren importantes cantidades de frío para climatización, las plantas de trigeneración están compuestas por una planta de cogeneración a la que se le añade un sistema de absorción para la producción de frío, Los ciclos de absorción se basan físicamente en la capacidad que tienen algunas sustancias, tales como el agua y algunas sales como el Bromuro de Litio, para absorber, en fase líquida, vapores de otras sustancias tales como el amoniaco y el agua, respectivamente. La temperatura de los pallets refrigerados no supera los 3℃ o 5℃ por encima de la temperatura ambiente.
Querido amigo Aureliano, (Aurelianooooo), a esta altura, pobre amigo, debe estar durmiendo, j,eje,je,jeeee, definir el sistema de refrigeración sería importante siempre y cuando el porte de producción sea importante o no, el refrigerante a emplear dependerá del calor sensible a aportar y latente a extraer para su cambio de estado, por ejemplo el calor especifico de la madera seria 1760 J/kg.Kº, (no es el de serrín de madera, pero para no ser peleadores tome la madera como referencia), se suma el calor aportado en su confección, 90ºC, temperatura final de extracción entre 3ºC y 5ºC, el resultado de esta ecuación seria la cantidad de calor total latente a extraer, de ese resultado ver en la tabla de gases quien se acerca al rendimiento, (Diagrama de Mollier), o al coeficiente energético con relación a la potencia frigorífica de la unidad, sistema reciprocarte, Scroll o por absorción, (amoniaco agua o cloruro de metilo).
Como estoy de licencia por unos días, semana de turismo o semana santa, y estoy aburrido, me tome la libertad de opinar en este post, je,je,je,jeeeee, bueno querido amigo Aureliano, como veras, parece ser no tan simple que refrigerante o sistema a emplear, pero se puede sacar perfectamente, los queridos amigos nos darán una mano final para tu resolución, un cálido saludo y muchas bendiciones en tu proyecto querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas tardes querido amigo Moncayo, un gusto de saludarte, según el objetivo del post, cual seria el refrigerante apropiado para refrigerar entre 3 y 5ºc al aire, es decir, debe de pasar por un intercambiador frigorífico, un evaporador, ¿Cuál seria el refrigerante apropiado?, la ecuación ¿Cuál seria?, según los datos aportados en mi comentario, un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Que refrigerante uso para fabricar pelets de bioma
hace 10 años 1 semana #127921
Buena tardes apreciado "curan12", no sabia que hay que refrigerar los pellets de 3 a 5ºC por debajo del aire ambiente. Entonces sugiero refrigerantes agua y aire.
Un climatizador evaporativo (botijo en castellano de Aragón), un intercambiador aire-aire o recuperador de energia (por ejemplo www.airwell-iberica.es/productos/recuperadores-energia) para no aportar humedad a la madera y los ventiladores correspondientes.
No creo que haga falta mas para enfriar pellets para su comercializacion.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 1 semana por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola.
No se si entiendo bien la pregunta pero creo que lo que quiere es deshumectar al estilo de lo se comentaba en el otro post sobrte humedad.
No entiendo demasiado de todo esto , pero yo tiraría a refrigerantes con temperaturas de descarga y condensación altas, para tener una mayor temperatura en el proceso en el momento de utilizar el calor de condensación. El r-22 hubiese sido buen candidato en tiempos pasados, pero ahora ya no se que decirte.
Quizas diga una burrada, pero el R-114 me parece que pudiera ser interesante, o el 142b, pero la verdad es que no soy experto en esto.
Luego como dice moncayo, el primer robo de calor al producto, lo haría con aire a tª ambiente, y el último enfriamiento con el aire enfriado por el evaporador.
A ver que dicen los compañeros.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Claro......... a ver si "Aurelianononaino" nos dice, exactamente, que le hace falta a sus supositorios de madera (a los pellets) y que difiera, por ejemplo, del secado y posterior enfriamiento de las panochas o el maiz, por ejemplo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Que refrigerante uso para fabricar pelets de bioma
hace 10 años 1 semana #128014
¿Supositorios de madera?, ¿serán los que le entran al culo de la caldera?, wow, interesante definición técnica querido amigo Moncayo, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Que refrigerante uso para fabricar pelets de bioma
hace 9 años 11 meses #128860
¿Supositorios de madera?, ¿serán los que le entran al culo de la caldera?, wow, interesante definición técnica querido amigo Moncayo, un cálido saludo.
Pues si colega "curant12". El pellet es un autentico supositorio energetico que se le mete, entre a otros, a una caldera.
Hoy, sin ir mas lejos, he visto aqui en Zaragoza, un gran anuncio de esos de carretera que se ve a 100 metros de distancia que ponia: "Saco de pellet a 3'95 €". En la foto del anuncio aparecia una saco del pellet y que, ese saco, pesaba 15 kgs.
Ya ves, si realmente son 3'95 € el saco de 15 kgs. de esos supositorios de pellet, nos da que el Kg. de esos pellet nos sale a 0'26 €. Viene a ser pues. esos 0'26€, el precio del Kw. electrico impuestos incluidos.
Con una buena bomba de calor, y ese 1 Kw electrico (y Kw/h. que ya casi hasta el mas tonto de Aragon tambien sabe medirlo y comprobarlo (con un voltimetro, un amperimetro y un reloj), nos daria, en condiciones estandard, sobre 3.000 Kcal/hora y sin humo ni cenizas.
¿Cuantas Kcal/hora nos dara ese 1 kg. de ese pellet en una buena caldera con un buen rendimiento y restando el consumo de su ventilador y sus cosas?. No sabemos y posiblemente para saberlo sea cosa de laboratorios y de prueba puntual.
Un invento, esto del pellet, genial. Ya se vende, nuevamente, energia por sacos, como en tiempos del llamado, de manera general, "carbon".
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.