TEMA: Termistores (sensores de temperatura en minisplit)

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117137

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Hola amigos del foro un saludo desde Mexico,mi duda es respecto a los sensores del minisplit,el sensor de aire es abierto o cerrado(NTC o PTC),asi mismo ,el de pozo de contacto y el de la condensadora.Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117151

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Puma, no es abierto o cerrado, son de coeficiente de temperatura positivo o negativo, quiere decirse que aumentará o disminuirá su resistencia en función de la temperatura y eso normalmente lo determina el fabricante.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117232

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
para comprobar o descartar que un sensor se encuentre en malas condiciones lo puedo puentar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117249

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
para comprobar su estado debes de medir resistencia con la sonda desconectada y compararla con los valores que te da el fabricante para esa temperatura.
Vienen en una tabla.
Que marca es??
Por si.te podemos ayudar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117252

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Te dire Ferclima . que es un whirpool de 18BTU. Se alimenta a 220volts utiliza gas R22 y la falla que presenta es que no arranca la unidad condensadora antes que presentará esta falla su presión en baja era de 57psi le hice limpieza al evaporador y después de eso dejo de funcionar la condensadora la ventilación en la evaporadora si funciona. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117253

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
A que te refieres con limpieza??

interna? o superficial?

Probaste que no fuera del capacitador??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117261

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Entonces la falla no es de la sonda, es de la limpieza que hiciste.
Cuentanos que hiciste cuando limpiastes?
Que desmontates?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117262

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Amigos cuando limpie la unidad evaporadora quite los filtros y la carcaza de plástico de manera que me quedo al descubierto el evaporador acto seguido con un atomizador de mano coloque agua y despues desengrasante y de nuevo agua lo volvi a armar y la condensadora ya no trabajo.Agradesco a este foro la ayuda. recibida. Gracias frigoristas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117264

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues si antes de limpiar el evaporador funcionaba, y despues no,
No veo relacion que te fallen las sondas de la condensadora sin haberla tocado.
Podria ser que se te halla soltado algun cable de la unidad interior.
O si desmontaste la placa.
Algun conector te falle, se quedara desconectado, se te rompiera o confundieras el lugar.
Tengas los fastons cambiados del rele de la placa.
Revisalo y luego nos comentas
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 10 años 8 meses #117268

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Esta bien checare haber si no se desconecto un cable o el capacitor de la condensadora luego les digo que paso .Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 8 años 2 meses #161828

  • peladoy
  • Avatar de peladoy
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: -1
ya se que es un tema super viejo y que Puma nunca contó lo que sucedía en el equipo. Pero me asombro porque de limpiar la evaporadora le aconsejan que revise la condensadora (esto justifica que Puma decidiese no comentar).
No me voy a explayar mucho más porque es posible que nadie me lea.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termistores (sensores de temperatura en minisplit) hace 8 años 2 meses #161831

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
peladoy escribió:
ya se que es un tema super viejo y que Puma nunca contó lo que sucedía en el equipo. Pero me asombro porque de limpiar la evaporadora le aconsejan que revise la condensadora (esto justifica que Puma decidiese no comentar).
No me voy a explayar mucho más porque es posible que nadie me lea.

lo dijo puma: Esta bien checare haber si no se desconecto un cable o el capacitor de la condensadora luego les digo que paso .Gracias
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo