TEMA: perdida de carga del bulbo de la vet

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125837

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "goldete"
No estoy de acuerdo
En los Sistemas de Refrigeración, TODO ES PROPORCIONAL, EXCEPTO LAS PRESIONES Y LAS VELOCIDADES DEL REFRIGERANTE Y LAS TEMPERATURAS, QUE SON LAS MISMAS.
Un Compresor de 2 (pongan la unidad de potencia que quieran) bombea el doble que un Compresor de 1, y luego el Evaporador de 2, es el doble de área al de Evaporador de 1.
Y cuando se rompe el bulbo, cierran igual de herméticas una de 2 y de 1. Son proporcionales los resortes y las áreas dende actúan las misma presiones.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125839

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
joseb71 escribió:
hola,pues no se que decirte, la regulacion de potencia , por presion de aspiracion,lo que yo conozco es un control de capacidad,con control de potencia , potenciometro, si le regulas a una capacidad del 40 60 80% se mantiene esa capacidad digamos presion,esto no disminuye la presion ,salvo que se baje ese % que esta regulado en el potenciometro,
Joseb71 te dejo el diagrama hidraulico de un compresor con regulacion de potencia por presion de aspiracion. Es un CARRIER de la serie 5F,H posiblemente el compresor mas utilizado en amoniaco en frio industrial, naval etc.
eso la forma de correjirlo,es cuando la maquina empieza a roncar se baja el % para que se quite el ruido de la maquina, y trabaje con menos presion,pero eso puede ser que < maquina pide que la bajes el rendimiento, por la demanda, y no seria la valvula , ya te digo puede ser la valvula , pero la maquina tiene su propio control de presion ,
sabes de que hablo,apesar de que las valvulas electronicas esta recojido los datos de funcionamiento en el control de la maquina, saludos

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125840

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Yo, modestamente, estoy de acuerdo con JOSEREGUE y la explicación está acá:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Tomando una VET TEX2 de Danfoss como ejemplo y un sistema evaporando a -10°C con una condensación de +45°C, cuál es la diferencia entre un equipo con un EVaporador de 0.64 KW y una de 16 KW de potencia ?
R.: el orificio (o tobera).
Un 0.64 KW requiere un 0X mientras que un 16 KW requiere un 6.
El resorte es el mismo y la tensión si el equipo está correctamente balanceado debería ser igual
La presión ejercida por el EVaporador es la misma en un equipo de 0.64 KW que en el de 16 KW (obviamente si la temperatura de evaporación es la misma)
Por lo tanto, si falta la presión ejercida por el bulbo, las otras 2 fuerzas internan que la gobiernan, la harán cerrar irremediablemente.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125841

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Y debe recordarse que la VET debe mantener el EV lleno para sacarle su máximo rendimiento, pero la aguja lo que regula es el SobreCALentamiento, o sea el lugar donde se evapora la última gota de refrigerante. Si éste es alto el punto se corre hacia adentro. Si es bajo, hacia afuera.

Si bien hay un efecto sobre la presión de alta y de baja, la VET no regula capacidad ninguna. Lo que regula el tren termostático (bulbo, membrana, resorte y presión del EV) es el SCAL
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125842

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
mak4na escribió:
como que no nota un cambio brusco de alimentacion? un 50%..... q no es poco.... el restante 50% se ira acumulando en la linea de liquido , el efecto seria casi identico a una restriccion del paso de refrigerante o a un orificio pequeño d euna VET.... afectar a fecta porque la instalacion es de 100 kw. y todos sus elementos estan diseñados para 100 kw..... vamos digo yo.
Hay que distinguir entre que una instalacion tiene una potencia maxima de 100 kw a suministrar y otro tema es que esa instalacion funcione siempre al 100% de su capacidad; lo normal es que esa potencia se fraccione llegando hasta el 25% y que yo sepa el evaporador es el mismo y la valvula tambien ¿o no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125843

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
El funcionamiento de la VET es el mismo siempre, independiente de la carga térmica.
La temperatura de evaporación es la misma y como estamos en condiciones de saturación, la presión del EV es igual, la presión del resorte igual, y falta la 3er. fuerza que es la del gas del bulbo bulbo sobre la membrana porque no está.
La conclusión es siempre la misma. La VET con carga migrada se cierra irremediablemente.

Por lo menos es lo que yo analizo...
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125845

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
goldete escribió:
...Hay que distinguir entre que una instalacion tiene una potencia maxima de 100 kw a suministrar y otro tema es que esa instalacion funcione siempre al 100% de su capacidad; lo normal es que esa potencia se fraccione llegando hasta el 25% y que yo sepa el evaporador es el mismo y la valvula tambien ¿o no?

No tengo demasiada experiencia en equipos centrales ni inverter, pero conceptualmente, me parece que si la potencia entregada por la U.Condensadora varía, lo que cambia del lado de su contraparte, el EVapor., es el DELTA T. y la VET sigue funcionando de la misma manera porque lo que está manejando es que la cantidad de refrigerante que se inyecta en el EVapor. sea la adecuada para mantener el SCALentamiento.

El sistema siempre va a buscar el equilibrio

Ocurre lo mismo si la U.COND es demasiado grande para el EVapor. Qué sucede aquí ?
Pues la temperatura de evaporación cae y el DELTA T se agranda, la Humedad Relativa baja y la Relación de Compresión aumenta

Si el EVapor. es más grande ?
Lo inverso

Pero la VET sigue funcionando de la misma manera, si el rango se lo permite.
Si se sale de rango, la VET queda grande o chica y ya no sirve, y hay que recurrir a otros "artilugios" para permitir que el equipo siga funcionando, tales como válvulas de control de presión de evaporacón, de presión de condensación, KVL, etc...

Pero por más vueltas que le doy sigo llegando a la misma conclusión.

Disculpen si pensando en voz alta cometo algún error y agradezco mucho si me corrigen algún concepto equivocado.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009. Razón: ortografía/sintaxis
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125847

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias,es una maquina doble etapa bomba de calor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125848

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Si es asi,trabajando en bomba de calor,se debe de sacar el bulbo,pero hay que acordarse de volver a colocarlo antes de que vuelva a trabajar en frio,después de haberla sustituido si es problema de quehaya perdido su gas.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125850

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
goldete escribió:
mak4na escribió:
como que no nota un cambio brusco de alimentacion? un 50%..... q no es poco.... el restante 50% se ira acumulando en la linea de liquido , el efecto seria casi identico a una restriccion del paso de refrigerante o a un orificio pequeño d euna VET.... afectar a fecta porque la instalacion es de 100 kw. y todos sus elementos estan diseñados para 100 kw..... vamos digo yo.
Hay que distinguir entre que una instalacion tiene una potencia maxima de 100 kw a suministrar y otro tema es que esa instalacion funcione siempre al 100% de su capacidad; lo normal es que esa potencia se fraccione llegando hasta el 25% y que yo sepa el evaporador es el mismo y la valvula tambien ¿o no?

Como fraccionamos esta potencia sin la regulacion del bulbo que nos regula la inyeccion de refrigerante en funcion a su recalentamiento?Un saludo... que de aqui salimos todos aprendiendo seguro. choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125852

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
en la sala de jose en evaporadores teneis<<en elementos de instalacion<< valvulas, controladores,<<< controles de capacidad varias marcas<<<este material es recojido para todos,pero que es propio del foro,ya que se ocupa de mantenerlo,
y digo yo, nos deviamos de la pregunta,, y por que toquetear tanto la valvula una vez regulada,saludos
www.forofrio.com/index.php/foro/132-evap...lementos-instalacion
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125853

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esto es algo del contenido de la pagina anterior<<brainerd<< no preocuparos , ya esta en compresores,
www.brainerdcompressor.com/capacity_control.htm
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information