TEMA: Resistencia en el desagüe de una cámara

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 9 años 10 meses #131929

  • carlos200200
  • Avatar de carlos200200
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
las resistencias son quebradero de cabeza yo he de parar la cámara cada 3 o 4 meses por el hielo del evaporador y el tubo de 28 lo revienta cada tanto , no lo entiendo porque pero una cosa si tengo clara .
resistencia 24 horas , si condensa mucho por la puerta abierta empieza a formar hielo y todo es poco para evitar paradas... fijas , las de malla duran pero las otras también , no he visto diferencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 9 años 10 meses #131950

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por lo que comentas Carlos, algo falla en tu instalación revisa todo bien.
En cuanto a lo que comenta el compañero yo conozco con voltajes de 220 y 24 voltios, no se si existen con otros voltajes.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 9 años 10 meses #131961

  • carlos200200
  • Avatar de carlos200200
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
todo es un problema de tener la puerta abierta , es la conclusión que he llegado
dejqando a parte cuando falla una y te obstruye el desague , y el tubo de cobre en 12 años lo hemos cambiado unas 3 veces..

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 9 años 10 meses #131974

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
El otro día monté una Intarcon (la primera vez que monto esta marca) y la resistencia va con la solenoide, cuando activa solenoide activa resistencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 9 años 10 meses #131989

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Resistencia de drenage no he visto a 24v, pero antiguamente se montaba un transformador a 24 para la resistencia de pueta, no me extrañaria que tambien alimentaran la resistencia.

Lo del itarcon, ¿ a que solenoide ? a la de refrigeración o a la de gas caliente.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 9 años 10 meses #131990

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
cansino escribió:
Hola.



Lo del itarcon, ¿ a que solenoide ? a la de refrigeración o a la de gas caliente.

SAludos.

a la de refrigeración
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 9 años 9 meses #132617

  • jcano
  • Avatar de jcano
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
En los equipos de Intarcon la resistencia de desagüe va cableada con la válvula solenoide de refrigeración, para funcionar al mismo tiempo que el compresor y mantener caliente el tubo de desagüe. En general esto es suficiente para evitar los problemas de congelación del desagüe.
Si la resistencia se cableara con el desescarche, es muy probable que no aporte calor suficente para evitar la formación de hielo en el interior del tubo, especialemente cuando el tubo va sin aislar. Lo recomendable es que el tubo de desagüe sea de cobre con armaflex. Si es de PVC no debe ir aislado, porque corre el riesgo de quemarse.
Por otra parte, se desaconseja cablear la resistencia de desagüe en contínuo porque podría quemar el tubo o el aislamiento. La única excepción es en sitios muy fríos cuando el desagüe está expuesto al ambiente exterior, donde nos hemos encontrado que las heladas nocturnas pueden congelar el agua que queda en el sifón del desagüe.
Espero os sirva de ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 9 años 9 meses #132622

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
No me parece correcto el sistema de Intarcon,ya que en el ciclo de refrigeración no hay condensados.Zanotti por el contrario conecta la resistencia del tubo de desagüe a las resistensias del evaporador y tengo que decir que nunca tuve problemas con este sistema.
Yo cuando instalo un evaporador monto la resistencia de desagüe para que entre con las del evaporador al igual que hace Zanotti y todo correcto.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
Última Edición: hace 9 años 9 meses por MONTIEL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 9 años 9 meses #132624

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Montiel.

Yo sin embargo si he tenido problema con conectar las resistencias de desague a las de desescarche, ya que, en ocasiones, el tiempo que trabajan no es suficiente. Lo ideal es un controlador de temperatura con 2 SET points, y colocar el segundo SET point por debajo de 0, y que entonces este segundo SET point te concecte resistencia de desague, resistencia de vavula equilibradora y resistencia de marco puertas.

De todos modos, el tema del desescarche, como siempre, depende de la instalacion y de su uso, por lo que lo que en un sitio te puede ir bien ( sistema que tu comentas ), en otro no funciona.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 5 años 4 meses #187851

  • Adrianaisdd9
  • Avatar de Adrianaisdd9
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas noches, espero estén muy bien. Como cálculo el valor de la resistencia que necesito para el desague?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencia en el desagüe de una cámara hace 5 años 4 meses #187856

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aunque se pueden cortar a medida , normalmente ya vienen en medidas y wts standard , 4 , 8 , 10 , 12 escoge la que necesites .
El administrador ha desactivado la escritura pública.