• Página:
  • 1

TEMA: valvula de seguridad

valvula de seguridad hace 9 años 10 meses #131290

  • El Lujan
  • Avatar de El Lujan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
hola
el otro día revisando la central de frío me doy cuenta de que la válvula de seguridad que va en el calderin de liquido, el visor ha desaparecido el aceite que normalmente llega hasta medio visor y que indica que la válvula no ha disparado.
la válvula es una castel 3030/88
que pasos se deben seguir, se sustituye una vez saltada, se lleva a calibrar...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula de seguridad hace 9 años 10 meses #131291

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Buenas tardes,
nuestra experiencia es que una vez que salta una válvula de seguridad nunca vuelve a cerrar bien. Yo la cambiaría.
Los fabricantes dicen que se abre al llegar a X presión y que después cierra, pero a nosotros nunca nos cerró hermeticamente después de saltar.

un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula de seguridad hace 9 años 10 meses #131294

  • El Lujan
  • Avatar de El Lujan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
he intentado solucionarlo llenado de aceite el trozo desde el visor a la valvula y he estado un rato mirando y no burbujeaba nada.
la sorpresa ha sido al volver al final del dia y ver que habia perdido por la valvula todo el aceite por un orificio que lleva en el cuerpo de la valvula.
he imaginado no se si estare en lo cierto, que cuando dispara ese orificio se abre y se queda asi para evitar que se haga esta trampa de volverla a rellenar de aceite para que se cambie si o si
sabeis algo de esto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula de seguridad hace 9 años 10 meses #131295

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mi experiencia es todo lo contrario rara vez la e tenido que cambiar , pero como siempre se suele decir ante la duda cambia y dormirás mejor , el problema estará si la instalacion carga mucha cantidad de refrigerante ya que al no perderlo todo el resto debes de recuperarlo y volverlo a usar después de realizar un análisis de humedad y acidez , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula de seguridad hace 9 años 10 meses #131297

  • El Lujan
  • Avatar de El Lujan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
aqui se ve la válvula y el agujerillo que digo
www.vorcz.cz/exec/ShowImage.aspx?img=htt...%20NPT%2C%2020%20bar
ese agujerillo esta puesto ahi por algo
faraona la instalacion llevara unos 200 kg de 404a y el calderin esta lleno el ultimo visor casi siempre
Última Edición: hace 9 años 10 meses por El Lujan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula de seguridad hace 9 años 10 meses #131298

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
las válvulas son automáticas por ende recuperan su estanqueidad en la mayoría de los casos , aunque para dejarla con seguridad deberás de realizar prueba de fuga a la máxima presión que puedas un par de bar antes de que salte el presostato de alta para asegurarte de que no pierde por su junta , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula de seguridad hace 9 años 10 meses #131302

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Ese agujerillo es de alivio de presión y cuando actua la válvula algo de gas se escapa por el. Restablecida la presión la válvula debería en teoría cerrarse por completo pero esto depende de la calidad de la válvula...si fuga por ese orificio me temo que debes instalar una nueva.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information