TEMA: Separador de aceite?

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136440

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Estamos instalando un equipo para cámara de tª positiva y la duda es, si poner separador de aceite o no.
La U.C. es Bitzer con compresor de 7 cv. para R404A
Describo la linea frigorifíca, desde el evaporador tiene un tramo horizontal de aprox. 15 m., sifón, tramo vertical de 3 m., contrasifón, tramo horizontal de 15 m. y cuatro metros de bajada vertical hasta la U.C. los dos tramos horizontales tienen caída hacia la condensadora y en el evaporador contrasifón y sifón.
¿ Es necesario separador de aceite o no? Que opinais?
Gracias de antemano.
choca_.gifs choca_.gifs
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136441

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Yo no lo veo necesario, pero bien es cierto que colocándolo mejorarias la instalación.
yo te preguntaría: son equipos nuevos??
¿ ves posivilidad de que el cliente pague la mejora?
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, friocon

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136442

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
De entrada no lo pongas. El separador como accesorio anexo de una instalación frigorífica: 1º cuesta dinero, complica la instalación y es otro elemento que puede originar averías.

Por tanto, si el dimensionado de tuberías, su trazado y posterior instalación es correcto no hace falta separador, y si es que sí ... más tarde o temprano sabrás si se hace necesario o no un separador de aceite y tendrás que ponerte manos a la obra.


Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, friocon, silenbloc

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136450

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sera que no saben los que es UN CONDENSADOR REMOTO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.
.
Son 37 metros de tuberia, presos deberian ir...............o cambiar a R410a
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, camacho d, friocon, silenbloc, francismorcillo

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136454

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
En el sentido de los 37 metros. pondría el separador obligatoria mente. Ademas las tuberías bien calculada. Seguro de diámetro superior a las medidas del compresor. Y por descontado aisladas. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, friocon

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136457

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si bien la longitud es de 37 m, el máximo desnivel es de 3 m..y un solo remonte, por lo que yo me preocuparía más por un buen cálculo de los diámetros a efectos de caida de presión y velocidades...hay que hacer números.

Si fuese negativa no lo pondría tanto en duda...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, camacho d, friocon, silenbloc, francismorcillo

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136458

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Totalmente de acuerdo con Roverman.

Si fuese una maquina negativa, o colocaria sin duda, pero siendo postiva me preocuparia por escoger los diametros de la tuberia cuidando un buen equilibrio entre velocidad del refrigerante y perdidas de presion.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, camacho d, friocon, silenbloc, Roverman

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136564

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Gracias por vuestras respuestas y perdón por no contestar antes, este finde he andado un podo liado.
Creo que no pondré el separador de aceite en principio, como dice Roverman, si una vez que la instalación esté funcionando me dá algún problema, siempre puedo instalarlo despues. Vigilaré el aceite en la puesta en marcha y los días posteriores.
Como he visto que hay opiniones diferentes, ya iré contando.
Saludos.
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136568

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
friocon,ten en cuenta que cada sifón debe tener el aceite que su volumen contiene por lo tanto deberás añadir una buena cantidad una vez vaya bajando el nivel....fácilmente podrías necesitar de 1 a 1,5 litros para tener todos esos sifones llenos mas lo que circula en las tuberías. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, friocon, Roverman, francismorcillo

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136589

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
personalmente yo prefiero el aceite lo mas cerca del compresor , aunque todos sabemos que el separador no es eficaz al cien por cien , yo lo prefiero antes que depender de una linea descendente, yo para mi aparte de un buen diseño de linea por seguridad pondría separador , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136636

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues coloquemos Modelos, Recorrido Tuberia, Aislamiento y Tamaño Camara, Como Funcionaria, Temperaturas y Cargas Termicas y usando el CoolPack y el Danfoss podemos estimar Cuanta Energía Usaría y El Posible No Retorno de Aceite.
Y luego hago lo mismo con Condensador Remoto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Separador de aceite? hace 9 años 7 meses #136642

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si la instalación está bien calculada, el aceite en el evaporador será mínimo y cuando corte por temperatura, parte de él retornará al cárter.
Pero seria interesante ver con el simulador como actúa la instalación y además añadiría uno de baja temperatura con los mismos elementos.