• Página:
  • 1

TEMA: posición caliente termostato

posición caliente termostato hace 8 años 9 meses #151251

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
pues eso que significa exactamente conex - desconex en posición caliente.
en posición fría entiendo que es la temperatura real que corta y abre el termostato , pero no entiendo la posición caliente, gracias
adjunto enlace de la gama de termostatos de pecomark
www.pecomark.com/cataleg/latest/index.html#522/z
Última Edición: hace 8 años 9 meses por Manelh.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

posición caliente termostato hace 8 años 9 meses #151298

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Creo que quiere dar a entender en modo calor supongo que trabajarán atraves de un mecanismo conmutado .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

posición caliente termostato hace 8 años 9 meses #151306

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Es fácil de entender y lo voy a explicar con el primer termostato de la lista que es para un botellero:
Posición caliente conex/desconex.: + 10,5 / + 5,5 ºC
Posición fría conex/desconex: + 3 / - 5,5 ºC
Estas son las posiciones extremas del termostato
Bien pues sabiendo esto, significa que con la ruedecita de ese termostato puedes controlar una temperatura en el recinto (botellero) desde + 10,5 ºC (Caliente) hasta (una más fría de) + 3ºC, esas son las temperaturas que una vez superadas harán que el termostato active el compresor. Es la banda de conexión.
La banda de desconexión (off) o parada de refrigeración, irían gradualmente entre los extremos desde +5,5 hasta -5,5 ºC.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, silenbloc

posición caliente termostato hace 8 años 9 meses #151317

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El termostato automáticamente abre (calor) o cierra (frío) el contacto principal cuando la sonda remota de bulbo alcanza el valor regulado; posteriormente, cuando la temperatura baja del valor del diferencial vuelve a cerrar o a abrir el contacto según la versión. www.crntecnopart.com/es/images/stories/c...ntos_med/rw11020.pdf
El termostato automáticamente abre (versión calor) o cierra (versión frío) el
contacto principal cuando la sonda remota de bulbo alcanza el valor regulado;
posteriomente, cuando la temperatura baja del valor del diferencial vuelve a
cerrar (versión calor) o vuelve a abrir (versión frío) el contacto grafika.promaster.pl/Automatyka/ranco.pdf

Temas afín:
www.electronicasi.com/wp-content/uploads...icos-Termostatos.pdf
www.sabelotodo.org/electrotecnia/termostato.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

posición caliente termostato hace 8 años 9 meses #151324

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Siendo así el diferencial en modo caliente son 5'5 °C y en modo frío 7'5°C ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

posición caliente termostato hace 8 años 9 meses #151339

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No podemos hablar de modo frío frío o modo caliente, más bien se trata de posición caliente o posición fría del termostato y su diferencial no es fijo, varía entre los 5 de la posiciòn caliente a los 8,5 en la posición de frío máximo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information