TEMA: CORRIENTE NOMINAL

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154727

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero frigotron tienes toda la razón , y se supone por el hilo del post que estamos hablando siempre de corriente absorbida , hacía una reflexión para separar los tipos de corriente y hacer mención a sus valores bien una en amperios y la otra en voltios , para no generar confusión.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154731

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La corriente nominal, es la intensidad que absorbe el compresor en las condiciones idóneas de trabajo para las que se diseño el compresor y es dada por el fabricante siguiendo la normativa de ensayos.
Es decir, es la intensidad que circulará cuando el compresor entregue su potencia frigorífica nominal con unas coniciones específicadas de antemano según normtiva (Tcond, Tgases aspirados, etc.), así podemos comparar distintos modelos y marcas trabajando balo las mismas condiciones.
Puede variar si cambian dichas condiciones, pues va asociada al rendimiento frigorífico (watios) que da el compresor en todo momento...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154732

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
Compañero frigotron tienes toda la razón , y se supone por el hilo del post que estamos hablando siempre de corriente absorbida , hacía una reflexión para separar los tipos de corriente y hacer mención a sus valores bien una en amperios y la otra en voltios , para no generar confusión.
Un saludo
Silen no confundas terminos! no hay dos corrientes que distinguir esta como tal se mide en amperes y la Tension (que no es una corriente) en voltios.
El voltaje es la diferencia de potencial entre dos o mas conductores y eso no es Corriente!
Corriente es la cantidad o flujo de electrones que circulan en la unidad de tiempo con esa diferencia de potencial en voltios.
Solo es corriente lo que se mide en amperes.
Es voltaje la diferencia de potencial,110,220,380,440,etc
Si tienes dos vasos comunicantes uno con 100 litros el otro vacio tienes una diferencia de pot de 100
Si circula del vaso lleno al vacio "una gota por segundo" tienes esa corriente o flujo, si abrimos el grifo puede circular mas flujo (aumenta la corriente) y podria bajar la diferencia de potencial por ello si el suministro es el correcto la diferencia de potencial deberia ser estable a los distintos cambios de flujo(corriente).
Espero haber sido claro en el ejemplo.
Es muy comun confundir estos conceptos no es lo mismo corriente que voltaje...uno es circulacion el otro diferencia de potencial 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 7 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, José Santos, kendobass

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154739

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pos vale.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 7 meses #154743

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 6 meses #155133

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Gracias Frigoton, en serio me aclaras el paronama,, y disculpen soy de Peru y soy nuevo en esto de la refrigeracion ya que ando en ciclo basico en esta carrera que cada vez se pone mas interesante... un abrazo! choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 6 meses #155134

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Pero ya que lo ponen mas interesante estos con conceptos y tales cosas, que a decir verdad marean un poco, entonces nace mi curiosidad que en la placa de un compresor o motor compresor, como lo llamen en distintos lugares, hay unos datos como el " LRA" , " RLA" y "FLA".. he leido que son siglas en ingles.
Me pregunto como deberia tomar estos datos o que informacion me brindan al leerlos en la placa del compresor. 956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 6 meses #155136

hola Luis
Este es el significado de las siglas,
RLA rated load amps, corriente nominal
LRA locked motor amps, corriente de rotor bloqueado.
FLA full load amps, amperaje carga completa o corriente nominal.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 6 meses #155145

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola Rodrigo, entonces el RLA = FLA... Interes321fd
Y el FLA es la corriente que consume el motor cuando su rotor esta bloqueado?
Si hay algun dato extra que puedo obtener de esto lo agradeceria.. thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 6 meses #155149

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Luis, leete mejor lo que te ha puesto Miguel
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 6 meses #155190

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
si me equivoque queria decir LRA.. en fin pense que podia obtener mas datos o cosas interesantes sobre estas cosas que dan una placa de un compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CORRIENTE NOMINAL hace 8 años 6 meses #155198

Y no te parece interesante conocer la corriente nominal de un motor y la corriente de rotor bloqueado? Dios! Imagina no conocer estos datos..... Como regularías las protecciones? Como sabrías si tienes una fallo mecánico y no gira el rotor? Cual es la corriente de arranque del motor? Como se que ese motor va forzado o no esta muy por debajo de corriente nominal? Para que te hagas una idea de la importancia a la hora de realizar una carga de refrigerante aparte de conocer presiones, temperaturas, subenfriamiento, recalentamiento, siempre siempre coloco pinza amperimetrica para conocer el consumo del compresor ya que es un dato imprescindible.
Consideraciones que hay que tener en cuenta? Verificar la tensión que nos llega ya que un problema muy común son las caídas de tensión debido a mal diseño de las líneas y mal servicio de las empresas suministradoras. Recuerda que los datos que te ofrece el fabricante son con una tensión determinada.
A veces te encuentras con fabricantes que en las placas de características solo te muestran la RLA o LRA, solo un dato. Para esto yo suelo realizar un calculo que es RLAx2.5=LRA, esto es un truquillo que he obtenido de revisar algunos compresores y todo depende del fabricante y del diseño. Los más expertos o veteranos nos dirán si este calculo que utilizo yo es correcto. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.