TEMA: cambio de evaporador

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163997

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
A mayor delta de temperatura mas agua robamos de la cámara y por ende menos humedad relativa. No veo la relación orificio de la válvula pequeño con reducción de delta, por que con un orificio pequeño lo que hacemos es aumentar el recalentamiento es como si fuera una obstrucción y al aumentar el recalentamiento el delta debería de ser mayor.
Como haría en este caso para mantener esta humedad relativa tendría que ajustar el recalentamiento de la válvula de expansión sobre 6 o 7 grados y dejarlo evaporando a -3 grados...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164005

Ya me corregirán los compañeros si me equivoco, lo del orificio son manías mías pero prefiero tirar hacia abajo que hacia arriba y como he comentado el verdadero indicador de si me he equivocado es el recalentamiento útil.
Otro tema, mi pregunta es la relación entre el DT y Hr, voy con un pequeño ejemplo:
Un aire acondicionado de 3.000 frigorias en tu tierra Málaga, (alta Hr) y Madrid (baja Hr) vamos a suponer mismas temperaturas ambiente, con una alta humedad relativa gran parte del rendimiento del evaporador se me va a ir por el desagüe, calor latente y la otra parte, calor sensible es la que me va a determinar el DT que por supuesto va a ser mayor con menor Hr.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, spiritlight9k, tecnofri

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164013

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Rodrigo si pones ese orificio tendrías que abrir la vet a tope no? Siempre he tenido entendido que la vet hay que elegirla por encima de la potencia frigorifica no por debajo... y con el tema de la hr estoy deacuerdo aquí rinden menos las maquinas por el calor latente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164020

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Q buenos eres Tecnofri con tus preguntas y las respuestas que te dan los maestros. Cuanto se aprenden en post como estos...me gusta que el post termine al 100% de las dudas que vas planteando.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164030

tecnofri escribió:
Rodrigo si pones ese orificio tendrías que abrir la vet a tope no? Siempre he tenido entendido que la vet hay que elegirla por encima de la potencia frigorifica no por debajo...
No, con la regulación de la VET lo que logras es el ajuste del recalentamiento y no porque esa regulación la abras a tope va a abrir mas la Válvula y dar mas paso de liquido sino que vas a reducir el recalentamiento. Ya te he comentado que lo del orificio ante la duda tirar para abajo son manías mías a falta de conocer recalentamiento y como rinde el evaporador pero un orificio mas grande de lo debido hace que el evaporador trabaje de forma inestable pudiendo llegar a retornar líquido al compresor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k, Roverman

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164032

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
ya que estamos en tema evaporador pregunto para aclarar concepto ,porque un evaporador de alta temperatura o split es tan pequeño comparado con un comercial ,solamente porque la presion no debe aumentar , osea tamaño por volumen de expansion del gas a hervir,porque caños gruesos y en split caños finos?,gracias,para mi por la velocidad y por el tamaño de volumen final ¿estoy equivocado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164033

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Estoy con rodrigo, aquí en Tenerife hay un problema con los altos índices de Hr, eso lo juntas con el mal diseño de las tuberías y pérdidas por lo cambiante del clima en general, un día hace mucho frío otro mucho calor, con Hr del 80/85%, pues es una faena,

siempre pongo un oficio menor al que me recomienda el fabricante condicionado por la climatología de esta zona más que por otra cosa.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164034

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
EL DeltaT es más grande que en el resto de aplicaciones, eso unido a que la separación de aletas es mínima...lleva a tener potencia grandes con superficie-volumenes pequeños...
+ Aletas-- > + Superficie-- > + Potencia
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164035

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Respecto al orificio de las VET, jamás me quedo corto...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164036

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Lo del orificio, yo como Roverman. Prefiero no apurar capacidades.

Pero hasta que no pones en marcha y pruebas, no sabes.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164038

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Roverman escribió:
Respecto al orificio de las VET, jamás me quedo corto...

Hola Roverman, que harías en este caso de ejemplo ?

Tengo una bancada con unidad condensadora y compresor, tenemos calculada la capacidad "X", tenemos 70 metros de tubería de líquido y su retorno , una VET TS2 y el evaporador nos da una potencia a - 30 de 9kw, suponiendo que las condiciones externas sean óptimas 25 grados poca Hr, el orificio n*7 nos da 9kw a -30 y el orificio n*6 nos da 8,1 Kw a - 30, descontando todas las pérdidas que vamos a tener por tirada de tubo etc obtendríamos más rendimiento con el 6 o con el 7?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #164039

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Tengo una cámara de congelación y temperatura de consigna - 20
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information