TEMA: RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 3 semanas #191214

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8136
  • Gracias recibidas 3323
  • Karma: 115
¿Puedes hacer una prueba ?
Recupera todo el refrigerante , te vas almuerzo y cuando vuelvas vuelves a dar servicio a la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 3 semanas #191215

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
si no es el saca corchos, ni esta suelto el acumulador de aceite, 3 cosas hay en la vida 1 o tiene algo roto en el interior, 2 falta de aceite 3 seria falta de aceite, sal....
www.mundohvacr.com.mx/2013/11/sensor-de-...aceite-tipo-hboc-vc/
Última Edición: hace 8 meses 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 3 semanas #191216

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4735
  • Gracias recibidas 2488
  • Karma: 111
El compresor cuando comprime y en momentos de capacidad mínima se oye un ruido como un efecto campana bastante molesto. Hemos descartado el compresor porque se ha cambiado y sigue haciendo el mismo ruido.

despues de todo lo dicho y hecho también me da la impresión que el ruido proviene de la presión sonora del gas en el separador.

¿que ruidos produce un compresor cuando el equipo esta ciclando constantemente?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 meses 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 2 semanas #191217

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
¿Puedes hacer una prueba ?
Recupera todo el refrigerante , te vas almuerzo y cuando vuelvas vuelves a dar servicio a la instalación .
La recuperación de refrigerante tsambién la hice . Cuando hay demanda de los cuatro servicios, el compresor trabaja al 100% y el ruido no es tan molesto por la continuidad y parece que va a menos pero cuando empiezan a cortar servicios por temperatura y modula el compresor es cuando se crea esa resonancia.
Estamos pendiente de una visita del SAT del fabricante, la unidad se encuentra en garantía. Es por lo que no quiero meter mano sin el consentimiento del SAT. El cambio del compresor que realizamos en su día fue consensuado con fábrica despúes de analizar el comportamiento del mismo.
El retorno de aceite al compresor de momento no pued oinstalar un visor para visualizar si cuando retorna al compresor produce el ruido. Lo que sí que descarto es que no tenga aceite el compresor. En el segundo vídeo se puede ver el nivel que es correcto. Quizás sí que hubiese sido mejor el retorno haberlo instalado directamente a la zona del carter en vez de al tubo de aspiración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 2 semanas #191218

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8136
  • Gracias recibidas 3323
  • Karma: 115
Según el vídeo el " campaneo" lo hace cuando va al 100% , si cuando está un cierto tiempo al 100% va a menos , el motivo puede ser que al hacer ciclos cortos de modulación , no tenga suficiente retorno de aceite y al final se queda seco .
Habría que intentar ajustar la capacidad para que el compresor no tenga ciclos tan cortos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 2 semanas #191219

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72

el otro video que subi, no dices nada del ruido,si es mas caro, o de otro color, si es asi el ruido esta bien,
ese compresor digital creo que no es valido para alta temp, es para media o baja y lo mismo se esta forzando, el resto son digital o no

el digital trabaja un tiempo , el resto lo hacen los otros compresores,
comprueba por este video el funcionamiento de la solenoide
son todos para los mismos servicios,
como sabes que de aceite esta bien, si no lo ves,
Última Edición: hace 8 meses 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 2 semanas #191220

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72

el otro video que subi, no dices nada del ruido,si es mas caro, o de otro color, si es asi el ruido esta bien,
ese compresor digital creo que no es valido para alta temp, es para media o baja y lo mismo se esta forzando, el resto son digital o no,
www.climasmonterrey.com/cuales-son-las-a...eparadores-de-aceite



el digital trabaja un tiempo , el resto lo hacen los otros compresores,
comprueba por este video el funcionamiento de la solenoide
son todos para los mismos servicios,
como sabes que de aceite esta bien, si no lo ves,
el ventilador cerca del acumulador no debe de estar pero se le da una solucion
el acumulador sabes si se limpio, sal.....
Última Edición: hace 8 meses 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 2 semanas #191222

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4735
  • Gracias recibidas 2488
  • Karma: 111


hay que tener en cuenta que en este caso hablamos de un solo compresor,
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 meses 2 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 2 semanas #191224

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
si ya se que es un solo compresor , y que este va modulando, el ruido se produce cuando trabaja a menos revoluciones , el aceite se pierde ,no retorna con la velocidad suficiente, no sabe la carga, no sabe si limpiaron el acumulador , el tubo del retorno del aceite puede estar tupi,y que tirada tiene de tuberia, no hay maquina mala si no mala instalacion,la regulacion ya lo dijo el sabio salomon, poco retorno de aceite,
esta prohibido tocar tanto<<<,yo subi un video de circuito con 2 compresores para que vean como se regula,<<< ya se que ese circuito que tiene ruido es independiente del resto que tienes, pero puedes poner la regulacion en orden, y no tocar mas, asi no retorna el aceite, con tanto subir y bajar ,arranca una vez que alcance el 50% es cuando tiene que empezar a modular, sal....
creo que el tecnico de la casa que baya, lo que tendria que hacer es poner la regulacion al dia,y eso es por que tocan mas de la cuenta, asi el aceite no tiene tiempo de llegar para lubricar,se cambio el compresor, pero este de seguir asi no se,
si se desconoce laregulacion - modulacion correcta, se le dice a la casa y que le pongan apunto, y mas si esta en garantia, pero creo que eso se toca en demasia y pasa lo que pasa,
se descontrola, sal...
las cosas que no se tocan no se estropean,
Última Edición: hace 8 meses 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 2 semanas #191228

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
si ya se que es un solo compresor , y que este va modulando, el ruido se produce cuando trabaja a menos revoluciones , el aceite se pierde ,no retorna con la velocidad suficiente, no sabe la carga, no sabe si limpiaron el acumulador , el tubo del retorno del aceite puede estar tupi,y que tirada tiene de tuberia, no hay maquina mala si no mala instalacion,la regulacion ya lo dijo el sabio salomon, poco retorno de aceite,
esta prohibido tocar tanto<<<,yo subi un video de circuito con 2 compresores para que vean como se regula,<<< ya se que ese circuito que tiene ruido es independiente del resto que tienes, pero puedes poner la regulacion en orden, y no tocar mas, asi no retorna el aceite, con tanto subir y bajar ,arranca una vez que alcance el 50% es cuando tiene que empezar a modular, sal....
creo que el tecnico de la casa que baya, lo que tendria que hacer es poner la regulacion al dia,y eso es por que tocan mas de la cuenta, asi el aceite no tiene tiempo de llegar para lubricar,se cambio el compresor, pero este de seguir asi no se,
si se desconoce laregulacion - modulacion correcta, se le dice a la casa y que le pongan apunto, y mas si esta en garantia, pero creo que eso se toca en demasia y pasa lo que pasa,
se descontrola, sal...
las cosas que no se tocan no se estropean,
Cuando trabaja a menos revoluciones?? no es un compresor inverter.... siempre el digital scroll de copeland trabaja al 100%... Siempre se asegura un mejor retorno de aceite que con un compresor inverter que sabemos que tiene que girar a unas revoluciones mínimas para garantizar el retorno de aceite , por lo tanto no se puede comparar un compresor digital scroll con un inverter.
Respecto a la regulación de la capacidad de este compresor... todos los parámetros son correctos no se han modificado respecto a la puesta en marcha inicial , tal como vinieron de fábrica pero te puedo decir que se han revisado con el SAT.
Decir que llevamos años trabajando con estos compresores y hasta la fecha no nos habíamos encontrado con este problema.
Respecto a que dices que no veo el nivel de aceite de este compresor, te vuelvo a decir que eches un vistazo al segundo video y apreciarás el visor de aceite en el compresor.... También decirte que el compresor sustituido tenía el nivel correcto.
Seguramente no tendré los conocimientos tuyos en la profesión pero son más de 23 años trabajando en el sector y la experiencia adquirida y mis modestos conocimientos...... son los que te hacen continuar con este maravilloso oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 2 semanas #191231

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4735
  • Gracias recibidas 2488
  • Karma: 111
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 meses 2 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RUIDO MOLESTO EN UNIDAD DIGITAL SCROLL hace 8 meses 2 semanas #191234

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
La verdad, me cuesta mucho enterder la relación del retorno de aceite con el ruido que tiene unos ciclos muy delimitados en el tiempo. Considero que en algun momento no deberia hacer ruido ya que poco o mucho algo debe retornar. o no?
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.