• Página:
  • 1

TEMA: Condensadores de apoyo en serie o paralelo .

Condensadores de apoyo en serie o paralelo . hace 3 años 5 meses #193389

  • friobox7
  • Avatar de friobox7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Habia subido esto en el foro pero igual lo subí mal ya que me he dado cuenta que los comentarios estaban desactivados no lo se por que pero lo vuelvo a resubir a ver si tengo mas suerte con mi duda muchas gracias
Hola buenas gente, pues les comento, en mi empresa en ocasiones debido a que la unidad condensadora está
metida en un hueco donde pasa mucho calor, no tiene buena extracción o no queda más solución que poner un
condensador de apoyo para disipar el calor y tienes que montar un condensador de apoyo, y la verdad que como
norma general lo solemos poner en serie,pasando la tuberia de alta del compresor primero por el nuevo
condensador de apoyo para seguir al condensador original de la máquina, pero en diversas ocasiones he visto en
equipos otras empresas han montado condensadores de apoyo en paralelo, y quisiera saber bien en qué ocasiones
seria conveniente ponerlo en serio o paralelo o que cosas se deberían de tener en cuenta, en su día me dijeron de
las tuberías fueran del mismo diámetro para que no haya pérdida de carga, pero que en paralelo podría pasar que el
refrigerante se repartiera de forma diferente entre los condensadores y que para evitar eso era mejor ponerlo en
serie.. Y pues en sí esa es mi duda, agradezco de ante mano muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores de apoyo en serie o paralelo . hace 3 años 5 meses #193411

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Aunque yo no soy experto en refrigeracion, lo mio es el clima entiendo que cuando se habla de apoyo el segundo condensador deveria estar situado despues del principal es decir seriado.
En paralero no le veo sentido salvo que lleve valvulas solenoides y anule el principal y actue solo el de apoyo.
Lo que si e visto en camaras es un intercambiador a contracoriente en la linea de liquido con agua pilotado por una valvula presostatica despues del condensador principal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores de apoyo en serie o paralelo . hace 3 años 5 meses #193419

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Depende de lo que uses, mejor paralelo o serie.

A ver. En un principio, si usas condensadores muy parecidos en cuánto a potencia y diámetros de tubería, siempre que hagas una repartición equilibrada de la tubería tanto a la salida como a la entrada, no has de tener problemas.

Otra cosa es que intentes mezclar un condensador con una diferencia de capacidad muy grande respecto al otro. Aunque tengas una perdida de carga similar, no vas a lograr el mismo subenfriamiento en ambos condensadores, que es lo que interesa.

En este caso, mejor en serie. Muchas veces montamos condensadores de apoyo más pequeños que el que tiene la máquina, porque al original le falta ese poco para rendir bien. En este caso mejor en serie.

Aunque como siempre, lo más efectivo es recalcular condensador y cambiarlo por otro nuevo, sin inventos raros.

Otro detalle. Si donde está instalado el condensador hace mucho calor y no hay intercambio, no logras nada metiendo otro al lado. Si no tienes intercambio, nada que hacer.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Condensadores de apoyo en serie o paralelo . hace 3 años 4 meses #193431

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Instalar un condensador de apoyo por aire en el mismo lugar no tiene sentido y si se coloca en otro lugar más refrigerado que el principal menos aún; porque en todo caso cambiaria de lugar el principal.
Si hablamos de apoyo entiendo que es instalar un sistema para ese número pequeños de días al año que la unidad no rinde. En clima sobre todo en equipos de precisión o salas críticas es cada vez más común instalar un sistema de enfriamiento adiabático. En mi caso e conducido varias instalaciones con este sistema y funciona de maravilla siempre y cuando la instalación está
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

bien diseñada y mantenida
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.180 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information