• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Diseño varios evaporadores

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #87542

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
jordienex escribió:
JPedro escribió:
Las válvulas de retención tambien evitan que se forme condensación en los evaporadores de temperatura más baja a causa del gas procedente del evaporador/es a temperaturas más elevadas.

No lo entiendo,,¿puedes explicarlo mejor??

No estoy muy seguro de esto y quizas no es correcto pero estaba pensando si quizas el aporte del compañero se pueda referir a la maquina parada. Quizas si no hubiera valvula de retencion en el momento del paro pudiera entrar vapor a una temperatura mas elevada ue el ambiente que rodea al evaporador mas frio y llegar a ser tal la diferencia de temperatura frio en el exterior del intercambiador en este caso evaporador mas frio del sistema y vapor mas caliente en el interior del intercambiador que pudiera llegar a haber fenomeno de condensacion( al igual que pasa en un condensador normal y corriente)¿puede ser posible?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #87556

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hola colegas...
En sistemas de varios condensadores, trabajando a distintas temperaturas, es logico y muy conveniente colocar una valvulña de retencion, a la salida del evaporador.el motivo, como lo mencionan, es que, en determinado momento que el evaporador de temperatura mas baja, este detenido, (se equalizaran las presiones con los otros evaporadores) y pueden ingresar a el, los vapores provenientes de los evaporadores que esten en servicio, y al estar el evaporador de baja temperatura mas frio, y detenido, puede condensar el vapor y formar liquido, el que al poner en funcionamiento el evaporador, puede ingresar al compresor, con los problemas ya conocidos que esto genera.

Saludos
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #87581

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Gracias por la aclaración HugoA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 12 años 1 mes #87642

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
HugoA escribió:
Hola colegas...
En sistemas de varios condensadores, trabajando a distintas temperaturas, es logico y muy conveniente colocar una valvulña de retencion, a la salida del evaporador.el motivo, como lo mencionan, es que, en determinado momento que el evaporador de temperatura mas baja, este detenido, (se equalizaran las presiones con los otros evaporadores) y pueden ingresar a el, los vapores provenientes de los evaporadores que esten en servicio, y al estar el evaporador de baja temperatura mas frio, y detenido, puede condensar el vapor y formar liquido, el que al poner en funcionamiento el evaporador, puede ingresar al compresor, con los problemas ya conocidos que esto genera.

Saludos

No estoy de acuerdo.
En un sistema de varios evaporadores los compresores han de trabajar a la presion de la temperatura menor.No necesitan check,si acaso kvp para las temperaturas mayores.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño varios evaporadores hace 11 años 8 meses #96920

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information