TEMA: Compresor semihermetico

Compresor semihermetico hace 12 años 1 semana #90118

  • kikoutm
  • Avatar de kikoutm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Hola buenas noches a todos, saludos kisiera consultar con ustedes como funciona un compresor semihermetico ya ke tengo una duda, tengo un poblema con un compresor de 40 toneladas se repararon las valvulas de succion el problema es ke e cilindro o cabeza se calienta mucho, no se si lleve un rango de temp debe llevar para un funcionamiento correcto. Pasen una exelente noche o dia, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor semihermetico hace 12 años 1 semana #90121

  • biel7
  • Avatar de biel7
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola compi,que compresor es,se le cambió el plato de válvulas solamente?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor semihermetico hace 12 años 1 semana #90177

  • kikoutm
  • Avatar de kikoutm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Hola saludos, se le cambiaron los flappers nada mas x la presion en succion estaba elevada y no retornaba como debe de ser.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor semihermetico hace 12 años 1 semana #90180

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no das apenas datos, dinos al menos la marca,lo ideal seria cambiar el plato de valvulas completo,la marca el modelo y podriamos saber que temp tiene que tener
en ese punto,otra cosa el compresor igual tienes incondensables, cuando cambiaron los flapper, se abrio el compresor, pero el resto de la inslalacion se aislo del compresor, y se saco el refrigerante se hizo vacio etc etc,seguro es semi hermetic, no sera abierto, que gas trabaja, compruebe el aislamiento del compresor atraves de la valvula de alta,
carga de refrigerante
temp en aspiracion, en descarga,
puede ser la descarga, se pasa y se calienta el lado de baja la presion temp tiende a pasarse del lado de lata al de baja
presion y temp de descarga, dinos algo
segun fabricante si se cambian los platos tienes que consultarlo, por que suele haber variaciones,
si separa el compresor yse igualan las presiones rapidamente y se calienta el tubo de baja valvulas mal, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor semihermetico hace 12 años 1 semana #90218

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
seguramente cambiaríais el juego de juntas de la culata ? es posible que haya quedado alguna válvula mal montada o en su defecto alguna junta que no este correcta, también se puede calentar en exceso una culata si no le llega buen recalentamiento, ya nos iras contando , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor semihermetico hace 12 años 4 días #90338

  • kikoutm
  • Avatar de kikoutm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Tema cerrado, el compresor se encontro dañado ya ke lo habia trabajo de esa forma por mas de 2 meses estaba resentido, se cambiara compresor a nuevo, gracias por sus respuestas me sirvio mucho. saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor semihermetico hace 12 años 4 días #90340

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Creo de de tema cerrado NADA - De todas formas hay que averiguar porque sucedió eso al compresor para evitar que te pase lo mismo en el nuevo. Analiza los distintos elementos del circuito frigorífico para saber cual fue la causa de su deterioro, así sera una reparación con éxito.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor semihermetico hace 12 años 4 días #90341

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Destroller escribió:
Creo de de tema cerrado NADA - De todas formas hay que averiguar porque sucedió eso al compresor para evitar que te pase lo mismo en el nuevo. Analiza los distintos elementos del circuito frigorífico para saber cual fue la causa de su deterioro, así sera una reparación con éxito.

Estoy de acuerdo contigo, de nada vale cambiar un compresor sin saber que motivo su rotura, ya que el problema tal vez siga estando en la instalación y nos vuelva a ocurrir lo mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor semihermetico hace 11 años 8 meses #96930

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Aunque diste el tema por cerrado, quisiera saber como indican los compañeros si descubriste la causa de la avería, gracias kikotum
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.