• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor GELPHA semihermetico

Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107824

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,tengo otro marron que espero que uds me instruyan con su sabiduria.

Tengo una cuarto de congelación que funciona en principio sin problemas,pero haciendo una comprobación rutinaria por la unidad enfriadora me encuentro que el tubo de aspiración esta congelado y el visor se ve el refrigerante haciendo burbujas.
Le meto manometros y obtengo los siguientes datos:

Temperatura de evaporación -30ºC
Temperatura de condensación 36ºC
Consumo compresor 5,2

El compresor es un GELPHA md.3L19.2x de R-404a.

Es posible que con el tubo de aspiracion congelado y con estos datos le falte refrigerante?


Gracias de antemano.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107825

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Dinos el recalentamiento que tienes.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107828

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola los ventiladores de unid exterior como funciona siempre por kp15 variables no variable normal mente si paran crean burbujas y creemos qe es falta gas pero esas temperatura es falta de gas no? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107829

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Congelado porqe va a -30 no crrees?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107838

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Lozano escribió:
Dinos el recalentamiento que tienes.

lo siento,de momento no puedo daros más información,se me hizo de noche y hasta mañana no puedo daros más información.
Pero así a voz de pronto parece falta de gas?
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107839

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
El recalentamiento es la clave de este diagnostico. Las presiones son válidas acompañadas de más datos, la alta al relacionarla con la temperatura ambiente, y la baja con la temperatura del cuarto. Evaporar a -30º en congelación es correcto, pero sólo cuando estás cerca de la temperatura de consigna de -22º por ejemplo. Si tienes esa presión de baja con la cámara a +10º está claramente baja. Por eso es necesario aportar más datos.

Tienes que tener en cuenta también, que en congelación con R-404-A o R-507-A es frecuente la congelación del retorno, incluso hasta llegar al compresor sin significar ello retorno de refrigerante líquido.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107847

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Lozano escribió:
El recalentamiento es la clave de este diagnostico. Las presiones son válidas acompañadas de más datos, la alta al relacionarla con la temperatura ambiente, y la baja con la temperatura del cuarto. Evaporar a -30º en congelación es correcto, pero sólo cuando estás cerca de la temperatura de consigna de -22º por ejemplo. Si tienes esa presión de baja con la cámara a +10º está claramente baja. Por eso es necesario aportar más datos.

Tienes que tener en cuenta también, que en congelación con R-404-A o R-507-A es frecuente la congelación del retorno, incluso hasta llegar al compresor sin significar ello retorno de refrigerante líquido.

Ok,a esto me referia.Sé que debo hacerle mas pruebas,pero no sabia si era normal la congelación de la aspiración con este tipo de refrigerante.

Te puedo decir que la tª ambiente dentro de la camara era -19ºC.Por eso en un principio os comente que me parecia que funcionaba bien.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107854

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Antes existia una muy buena costumbre de poner intercambiadores a la salida de los evaporadores de congelacion,en fin,es lo que hay.
Antes de cargar gas,haz una prueba muy sencilla,tapa la mitad del condensador con un carton o una bolsa con la intencion de subir un poco la alta.
Creo que era el efecto flash o flashing.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107865

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Que conseguiria aparte de subir la temperatura de condensación?
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107868

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
cagofrio escribió:
Que conseguiria aparte de subir la temperatura de condensación?

Eliminar momentaneamente esas burbujas que ves.

Lo que puede estar pasando tambien es que la ventilacion interior no vaya bien,o que este el evaporador parcialmente bloqueado de hielo,tambien que la VET este dando problemas de fugas por el tubo compensador.

,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #107910

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
frigotron escribió:
cagofrio escribió:
Que conseguiria aparte de subir la temperatura de condensación?

Eliminar momentaneamente esas burbujas que ves.

Y quizas comprobar que tienes un exceso de condensacion.36º tampoco es una temperatura alta en baja temperatura con 404.Depende de la distancia que tengas en linea de liquido.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor GELPHA semihermetico hace 11 años 1 mes #108012

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Aparentemente no veo problema, hielo en el retorno con este tipo de gas es normal.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information