Buenas noches queridos amigos, un gusto de saludarles, agrego por lo expresado correctamente nuestro querido amigo Fresquiviri, se me ocurre opinar, si has realizado un excelente procedimiento como describes no debería de existir incondensables u obstrucciones, lo mejor es hacer los barridos sin la VET en línea, querido amigo, no estoy diciendo que tu proceder fue inadecuado, je,je,je,jeee, a veces la refrigeración tiene cosas ingratas, luego de tanto esfuerzo, en mi opinión, recuperaría todo el refrigerante en el tanque recibidor de líquido, retiro con cuidado la VET, sin dañar el capilar, limpio con Thiner o limpiador que sea para estos menesteres, si es una danfoss, limpio bien el filtrito, procuro aislar el bulbo termostático con una vaina de caucho firmemente adherida, cambio nuevamente el filtro deshidratador molecular, provoco un nuevo vació, esta vez aplicando calor por convección al condensador y evaporador, con un secador o pistola de calor, se me ocurre que tu problema podría quedar solucionado, el congelamiento total de la VET es casi por eso, por humedad o suciedad no liberada del circuito y quedo en depósito en el filtrito de la VET, como describes, el termostato corta la válvula solenoide y por diferencia de presión a baja corta el motocompresor por presostato, lo que creo que es correcto, pero si corta por presostato antes del corte termostático, creo, que como tu bien dices, es por obstrucción, bueno querido amigo, deseo que lo puedas solucionar y contarnos como te fue, un cálido saludo para vosotros queridos amigos.