• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Averia camara frigorifica

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129488

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
por las presiones y las burbujas observadas , falta refrigerante, lo unico que apresio en la placa es la carga de gas que corresponde a 2kg , recupera el refrigerante busca fuga corrigela cambia deshidratador un buen vació y carga por peso , un saludo

Reedito : te e colocado la imagen en abierto para que sea mas fácil consultarla , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por lafaraonadelfrio. Razón: colocar nuevo escrito
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francisco ruiz

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129490

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francisco ruiz escribió:
Bueno, parece ser que me e liado MUCHO
A ver si puedo retomar el tema.
Mi experiencia con la refrigeracion ha sido, (despues de sacarme el carnet y algun cursillo donde me perdia mas que la 10/11), poner algun aire acondicionado con la ayuda de otros profesionales del ramo.
Dicho esto, si podeis ayudarme os explico el caso.

se me pide mirar presiones de la camara en cuestion, y veo que en baja me marca 3 bares y en alta 14, es una camara de refrigeracion que ha de trabajar de 2 a 4 grados segun me dicen en el restaurante, y como ya os dije sube la temperatura a 8, 10 grados y le cuesta mucho recuperarse. En la mirilla veo burbujas.
La maquina es una Zanotti MDB221 TO02F

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Quisiera saber si las presiones son correctas, puede faltar gas, valvulas compresor rotas...etc.
Mil gracias a todos por vuestra paciencia y ayuda.

Faraona ya te ha dicho lo que tienes que hacer, ahora dinos tu si cres que estás capacitado para hacerlo.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129491

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Pues si fresquiviri, eso me pareció, quisiera decir también que el evaporador de la cámara se escarcha bastante hasta hacerse un poco de hielo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129493

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francisco ruiz escribió:
Pues si fresquiviri, eso me pareció, quisiera decir también que el evaporador de la cámara se escarcha bastante hasta hacerse un poco de hielo

Lo que tienes que fijarte es si esa escarcha es en todo el evaporador o solo en la primera buelta.
Si falta gas se escarcha solo parte del evaporador, no totalmente.
De todas forma las burbujas es un síntoma claro, y mas tratándose de un zanoti que entiendo será un compacto de una minicámara.
saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129494

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias faraona y compañia.
Como os he dicho mi experiencia profesional es muy corta en este campo, pero los 40 años de experiencia en electricidad, gas y fontanería, me dan seguridad para meterme donde sea, para eso hice los cursos, pero al llegar a campo uno se plantea””por donde empiezo” y ahí estamos.
De momento la reparación la hara el SAT de la marca, mirare de enterarme que hacen y como acaba el tema.
Si es falta de gas, le pondrán un “chorrito y a correr” como ya he visto otras veces.
Ya os iré contando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129495

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Cansino, pues si creo recordar que era entodo el evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129496

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Este equipo es un split.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129497

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
y con cuantos metros de linea.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129501

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Entre 7 , 8 metros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129504

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Pues ya tienes otro sitio para mirar de fugas, porque por distancias no sera.
La instalación la conoces o es vieja y tu nuevo.
Lo primiro es hacer historial, y de lo que diga el cliente cuidado.
Podría llevar mal cargada años y te pegas la currada del siglo para nada.

Yo haría lo siguiente. A no ser que el cliente te diga que lla le han metido gas.

CArgas hasta llenar visor. buscas bien con comprobador de fugas , y si puedes introduces un marcador de los que se ven con luz ultravioleta.
Si encuentras fuga, cobras y le das presupuesto de la reparación.
Si nó le dices al cliente lo que hay , y que segun lo grande que sea la fuga habra que actuar. y le cobras.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129505

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchisimas gracias.
Ya os contare.
Buenas noches a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129749

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas noches.
Al final fue el SAT y repuso gas segun me han contado.
Y a esto tengo una pregunta: en otro restaurante, misma maquina, me encuentro el tubo de retorno congelado, 1bar de presion y la camara trabaja entre 1 y 4 grados positivos.Si falta tanto gas ¿No deberian haber recuperado el gas restante y recargar con bascula??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.325 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information