• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Me salta por alta

Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39517

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas compañeros, empieza el calor y los presostatos de alta empiezan a trabajar. Se trata de una unidad condensadora Kobol con compresor semihermético Copeland de 4cv y R-404, con 2 ventiladores de palas de 350. El equipo atiende 2 vitrinas expositoras de yogures Koxka abiertas.

Cuando llega el verano este equipo siempre da problemas de condensación. Este verano además, se ha tenido que instalar una pantalla acústica por denuncias de los vecinos, con lo que el equipo está más asfixiado que otros años. Con esto ayer tuve que ir porque el equipo paraba continuamente por alta. Los ventiladores giran en su sentido, radiador limpiado por mi hace un par de semanas, se me va a 26 kilos y para el presotato de alta. Recuperé un poco de gas para poder dejarlo en marcha hasta poder solucionarlo definitivamente. En la sala de máquinas hay un equipo sin usar que tiene un apoyo por agua, se trata de 2.5 mts de tubo de 5/8, con agua a contracorriente y válvula presostática. Estoy pensando en utilizarlo para bajar la presión de alta, lo colocaría seguido al radiador. Lo que no se si será suficiente, me parece pequeño, de hecho estaba en un equipo bastante más pequeño, pero el cliente no quiere gastar demasiado dinero porque en breve se hará un buena reforma y todos estos equipos quedarán fuera. ¿Qué opinais?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39522

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo preferiría ponerlo en primario , pero claro te encuentras con que el que tienes es de menor capacidad , solo te aconsejo que midas bien las lineas no vaya a ser que la disminuyas mucho , y esto te cree mayores problemas de sobrepresion , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39528

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
entiendo que quieres poner uno detras de otro,como dice manu,lo colocaria en primer lugar,seguido del de aire,asi solucionarias muy mucho el problema de condensacion,condensadoras de ese estilo tengo colocado muchas y nunca un problema de condensacion,eso si,aqui no hace el calor que por ahi,
en algun caso de urgencia tengo hecho un sistema artesano,jeje ,de pulverizacion de agua al condensador,controlando con un termostato la electrovalvula de entrada de agua al pulverizador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39534

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Lozano, la solución que propones puede ser satisfactoria, pero ¿tienes torre de refrigeración para el agua de condensación? Si no es así, tendrías otro problemilla, saludos y suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39537

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No hay torre de refrigeración, ya saben que tendrán un buen consumo de agua. Lo del agua pulverizada ya lo había pensado pero nunca lo he visto en marcha.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39538

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
No puedes cambiar el condensador y ponerlo un poco más grande con un control de condensación?.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39541

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Puedes acloparle ventiladores que muevan mass caudal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39552

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Estoy con Pablomatic, y/o, ese segundo condensador que tienes, si lo pones en paralelo sin usar el circuito de agua??
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39555

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que no me he explicado bien. El condensador de agua del que hablo es sólo utilizable con aua, es decir, no tiene aletas ni nada. Voy a meterle presión para ver que no fuga antes de nada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39563

  • ausencia
  • Avatar de ausencia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
hola lo que te dicen es que en ese condensador, como enfrias el agua,aire en el sistema, te sube el consumo nominal, puede ser aire, humedad,si le sacaste gas te sigue parando por alta,yo cambiaria el condensador por uno mayor,y el presos.esta bien, saludos

otra cosa, el gas no se puede cambiar
Última Edición: hace 13 años 10 meses por ausencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 10 meses #39569

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
en muchas ocaciones colocar una valvula KVL puede solucionar la sobre presion en baja y por logica la presion en alta , solo que al ser una valvula de restriccion o control de presion maxima , puede ocacionar retardo en la respuesta frigorifica ya que esta estara comedida a la diferencia de presiones , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 11 años 9 meses #95476

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Para dar por finalizado el post, os diré que en su momento instalé el condensador a contracorriente que tenía el cliente, con su válvula presostática, colocado en serie después del de aire. El problema se resolvió totalmente. Estuvo funcionado todo el verano hasta que se eliminaron todas las unidades durante el invierno e instalé una central.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information