ofrigoleiro escribió:Buenas compañeros, me encontre esta tarde con una averia de la cual no sali hasta hace 2H.
Se trata de una camara de congelacionde 12m2 +2 de altura, Pescado.
Le han cambiado el condensador, le han puesto uno por lo menos 40%mas de potencia, le han desconectado uno de los ventiladores. La Camara, R-404A, esta trabajando a 0,3 bar en baja y 10 KG en alta. Para por baja.
La temperatura de la camara -5ºC.....
Detecto, una fuga en la tuerca del filtro, reparada y visor medio vacio.
Falta de gas....
Le meti 10kg de 404A, la Camara del pescado sigue con las presiones en 0,3 y 11kg en alta.
Lo que me sorprende de esta averia es que el sistema ecepte 10Kg de carga de refrigerante sin inmutarse(el compresor comprime perfectamente, valvulas bien, comprobado). Esta noche esta con el presostato de baja puenteado, para que no se descongele el tema...
Mañana instalacion de control de condensacion, cambio de presostado doble(15 años, no va bien), inspeccion de filtro de orificio en valvula de expancion, vacio, carga de refrigerante segun recalentamiento-subenfriamiento...Jajajaja, llevo mucho tiempo en el clima, necesitaba cosas de estas...
Compañeros¿Porque despues de 10kg de refrigerante, el quipo no se inmuta apenas(el visor de liquido se lleno a los 3kg...)?
Saludos...
A ver.... analicemos.
Condensador sobredimensionado..... es decir a la mitad del condensador todo es líquido, y el 50% restante del condensador subenfriamos.
Esto se traduce en:
- Presiones de alta inusualmente bajas
- En consecuencia arrastramos también la baja "hacia abajo".... presiones de baja algo más bajas.
- El condensador actúa como recipiente de líquido.... la instalación admite más refrigerante de lo normal.
Aún así, la presión de baja se me antoja excesivamente baja.
Motivos:
- Orificio inadecuado de la VET. ¿pequeño?
- Ya que se ha intervenido en la instalación.... suciedad y filtro de la VET taponado?
- Suciedad y tapón en el filtro?
- Vacío inadecuado y hielo en la VET?
A comprobar:
- de manera rápida y visual.... si tienes un distribuidor de líquido tras la VET, ver si todos los tubos escarchan y qué superficie de curvas queda sin escarchar.
- esa "muy baja" presión de baja si es debida a falta de inyección de líquido en el evaporador debería traducirse inmediatamente en recalentamiento alto. (cómo te llega la temp. del tubo de retorno al compresor?
A tu duda de si 10 kg de refrigerante son muchos:
- Qué tamaño tiene el recipiente de líquido?
Piensa que aún cuando ya hayas llenado el visor de líquido el acumulador no tiene porqué estar lleno.
Seguro que le podrás añadir mucho más refrigerante (en función de su tamaño, claro) hasta que empieces a notar una consecuencia en la presión de alta.
El sobredimensionamiento del condensador también es significativo. Como he comentado antes es probable que empieces a subenfriar a partir de la mitad del condensador.... el resto actúa como recipiente de líquido, de ésta menera el sistema aún "come" más refrigerante.
Manten informado al personal... que esto interesa... ya contarás...
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.