mpc escribió:En mi opinión desde la no demasiada experiencia que tengo, en instalaciones pequeñas esta bien que puedas recoger todo el refrigerante en en el recipiente de líquido. Pero... en grandes instalaciones... me parece exagerado que por ejemplo tengas una instalación con 10 cámaras, y camaras grandes, y que tengas que recoger el líquido de las diez en un recipiente, y no solo de sus evaporadores, si no de las lineas que en una instalación grande pueden ser muchos muchos kilogramos!!!!
Yo tuve la oportunidad de ver alguna instalación bastante grande, y en algunas de ellas me parecería impensable recoger todo el refrigerante al recipiente. Y no lo veo para nada mal hecho ni mal diseñado!!!
Pensad que hai instalaciones con miles de kilos de refrigerante...
Es correcto lo que dices en tu escrito, solo puntualizar un poco mas, ya que los que desconozcan ese tipo de instalaciones se pueden liar.
En instalaciones pequeñas, con calderines de hasta 100 dm3 (equipos independientes o centrales frigorificas de 3 o 4 compresores de 10 cv C/U), la instalación del recipiente de liquido debe de ser capaz de almacenar todo el refrigerante de la instalación, con el motivo de acometer intervenciones en el circuito de alta presión.
En instalaciones mas grandes, el recipiente de liquido estara calculado para absorver la fluctuación de refrigerante en el funcionamiento normal de la instalación, teniendo en cuenta la capacidad de los evaporadores y un factor de simultaneidad.
Como es evidente para poder hacer intervenciones en el circuito de alta, estas instalaciones deberan disponer de llaves de corte por sectores, bien en los colectores (si la distribución parte de la central) o bien en zonas de bifurcacion de lineas.
Los filtros deshidratadores se instalaran a la entrada de cada servicio formando un "cuadro de secaje" que estara compuesto por: un filtro deshidratador, solenoide de liquido y dos llaves de corte para poder sustituir estos elementos y una tercera llave de corte para provocar un Bay-pas del refrigerante en caso de averia.
Saludos