• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Capacidad del depósito de líquido.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58801

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Celebro que no te hayas encontrado ninguna porque lo primero que piensas es en que es lo que has hecho mal o en que te has equivocado.
Cuando descubres que el calderín no recupera toda la instalación inmediatamente piensas mal de alguien,,jajajja,pero el que estás eres tú.Por supuesto que intentas hablar con el cliente para sustituirlo con cualquier excusa,porque se hace dificil una cosa tan sencilla como recoger gas para poder trabajar.
Pero de haberlos,hailos,,,como las meigas,,jajajja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58805

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
spiritlight9k escribió:
joer pa eso estan los presostatos de alta, digo yo no¿? XD :kiss: :kiss:

perdona pero el presostato de alta esta para otros menesteres y no para eliminar la falta de cubicaje de un elemento de la instalación, el que te salte el presostato de alta no te da seguridad de que el recipiente este lleno o vació , solo te indica que en la linea de alta se alcanzo una presión no deseada , por defecto de una avería , y el tema de mala cubicación de un elemento no es avería es una falta de conocimiento , y un peligro para nosotros los tecnico , ya que arriesgas la vida en esa sala de maquinas,

jordi si es así nunca me tope con ese tipo de instalaciones , y espero no toparme con ninguna , casi el 90% de ellas son diseñadas y montadas por nosotros y en ese porcentaje del 10 por técnicos altamente cualificado , por lo que les estoy agradecido por sus instalaciones , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58809

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
El presostato de alta es un elemento de seguridad que para la instalación cuando se eleva ésta presión.Debe parar antes que abra la válvula de seguridad.Independientemente de lo que pase.
Puedes tener líneas de líquido generales lo suficientemente grandes para que quepa mucho líquido.
Las máquinas vrf de a.a. vienen de fábrica montadas y luego puedes instalar varias evaporadoras a muchos metros.¿Has visto calderines grandes en las condensadoras?
Según los metros añades carga de gas.Si cierran automáticas se llenan las líneas de líquido,pero ¿si recoges gas en la condensadora...?
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58810

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hay es ta el tema en la empresa que trabajo no tocamos el clima , solo refrigeracion es por lo que ignoro sus sistemas en el campo del clima , pero e de reconocer que sistema con gases refrigerante son los dos y por lo tanto deberían de ser iguales de seguros , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58813

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En frio pasa en las centrales.Cuando digo líneas de líquido grandes me refiero a frio,,varias cámaras unidas a central con lineas de 7/8 o 1,1/8 que alimentan varias cámaras a diversas distancias.Menuda capacidad solo en instalación.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58849

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
En mi opinión desde la no demasiada experiencia que tengo, en instalaciones pequeñas esta bien que puedas recoger todo el refrigerante en en el recipiente de líquido. Pero... en grandes instalaciones... me parece exagerado que por ejemplo tengas una instalación con 10 cámaras, y camaras grandes, y que tengas que recoger el líquido de las diez en un recipiente, y no solo de sus evaporadores, si no de las lineas que en una instalación grande pueden ser muchos muchos kilogramos!!!!
Yo tuve la oportunidad de ver alguna instalación bastante grande, y en algunas de ellas me parecería impensable recoger todo el refrigerante al recipiente. Y no lo veo para nada mal hecho ni mal diseñado!!!

Pensad que hai instalaciones con miles de kilos de refrigerante...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58865

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
mpc escribió:
En mi opinión desde la no demasiada experiencia que tengo, en instalaciones pequeñas esta bien que puedas recoger todo el refrigerante en en el recipiente de líquido. Pero... en grandes instalaciones... me parece exagerado que por ejemplo tengas una instalación con 10 cámaras, y camaras grandes, y que tengas que recoger el líquido de las diez en un recipiente, y no solo de sus evaporadores, si no de las lineas que en una instalación grande pueden ser muchos muchos kilogramos!!!!
Yo tuve la oportunidad de ver alguna instalación bastante grande, y en algunas de ellas me parecería impensable recoger todo el refrigerante al recipiente. Y no lo veo para nada mal hecho ni mal diseñado!!!

Pensad que hai instalaciones con miles de kilos de refrigerante...

Es correcto lo que dices en tu escrito, solo puntualizar un poco mas, ya que los que desconozcan ese tipo de instalaciones se pueden liar.

En instalaciones pequeñas, con calderines de hasta 100 dm3 (equipos independientes o centrales frigorificas de 3 o 4 compresores de 10 cv C/U), la instalación del recipiente de liquido debe de ser capaz de almacenar todo el refrigerante de la instalación, con el motivo de acometer intervenciones en el circuito de alta presión.

En instalaciones mas grandes, el recipiente de liquido estara calculado para absorver la fluctuación de refrigerante en el funcionamiento normal de la instalación, teniendo en cuenta la capacidad de los evaporadores y un factor de simultaneidad.
Como es evidente para poder hacer intervenciones en el circuito de alta, estas instalaciones deberan disponer de llaves de corte por sectores, bien en los colectores (si la distribución parte de la central) o bien en zonas de bifurcacion de lineas.
Los filtros deshidratadores se instalaran a la entrada de cada servicio formando un "cuadro de secaje" que estara compuesto por: un filtro deshidratador, solenoide de liquido y dos llaves de corte para poder sustituir estos elementos y una tercera llave de corte para provocar un Bay-pas del refrigerante en caso de averia.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58866

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Con ese tipo de instalación trabajo yo, todo esto es para calcular la cantida de refrigerante apróximada de una instalación que tengo. Sois unos cracks, gracias por las aclaraciones.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 11 años 8 meses #95511

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information