• Página:
  • 1

TEMA: es normal?'

es normal?' hace 13 años 1 día #62556

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola amigos del foro les hago una consulta ... cuando hago vacio en un sistema atravez de un manometro de baja ... estando la bomba en marcha y sin cerrar la llave de paso del manometro , si apago la bomba es normal que el manometro vuelva a recuperar presion? o tendra una fuga la bomba de vacio ??.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: es normal?' hace 13 años 1 día #62557

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Tesca, te borre el post duplicado.

Si que es normal si no cierras el manometro, que te suba la presión y es mas, si no cierras el manometro puedes contaminar el sistema con el aceite de la bomba de vacio, ya que este tiende a succionerlo el vacio que tienes en la instalación.

Hay bombas de vacio con valvula solenoide en la aspiración de la bomba para evitar esta situación en caso de interrupción de la corriente en el proceso de vacio.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: es normal?' hace 13 años 1 día #62559

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
gracias pascalin ... otra pregunta..: yo compre un vacuometro de esos que van adaptados a la bomba , osea que queda conectado en serie con el manometro? yo antes de apagar la boma , cierro el manometro y el vacuometro adaptado a la salida de la bomba recupera presion mientras el manomettro no..? siempre y cuando no halla perdidas???? porque no llego a 76 en el vacuometro??




thumbs.subefotos.com/14eff9bf43215781f0156563f14a256fo.jpg
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: es normal?' hace 13 años 1 día #62589

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Si el vacuemetro no lleva solenoide recupera presion hasta la atmosferica 0 manometrico puesto que le entra a traves de la misma bomba de vacio, mientras que el manometro esta aislado del exterior con lo cual se quedara en -30 mm , el problema no es del vacuometro ni el manometro esta funcionando mal, simplemente esta mal instalado , necesitas una solenoide que no le deje entrar aire a traves de la bomba de vacio, o el vacuometro no te sirve de nada.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: es normal?' hace 11 años 8 meses #95524

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information