TEMA: Aguja del manómetro de baja fluctúa

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66729

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Por casualidad tiene KVL la instalación? Cuando se joden estas válvulas los sintomas son los que cuentas una presión de aspiración inestable y escarcha en parte del tubo ..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66749

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

hazle una prueba de rendimiento al compresor.
si ves que las valvulas de aspiracion estan mal, abre el plato de valvulas, no vaya a ser que pongas otro compresor y se te rompa.
intenta averiguar la causa, a ver si ha sido un golpe de liquido.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66751

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
no había leido bien el post, aisla el compresor, y si tienes dinamometrica abre la culata de este, sacas los empaques y verás si estan rotas las válvulas lo ves en el plato, y probablemente algun golpe en el pistón
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66767

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola:

No, esta cámara no tiene KVL.

Me estais acojonando..ya que mañana tenia pensado cambiar el compresor; pero bueno, antes de eso...abriré el Copeland....a ver lo que me encuentro.

Y lo de la prueba de rendiemiento, cómo se realiza?

Gracias por adelantado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66768

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Revisaron el bulbo de la vet,si esta bien ajustado,y no recibe calor de otro lado,como para que se confunda la valvula?.El bulbo esta en la posicion correcta,con respecto al caño,donde toma la temperatura?

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por martinie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66770

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola cada dia se menos, para saber si el compresor esta mal, no hay que desarmarlo,se comunican las presiones, si paras el compresor y se igualan las presiones rapidamente, esta mal de valvulas,etc etc, hay diversas formas de saber si el compresor esta mal,sin abrirlo,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66774

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si fuera el manometro de alta el que vibra, si seria el plato,hay varias razones,pero si es val exp termostatica lo que tienes, como dijo roberman puede ser, ¿si el compresor esta bien,<<< es la valv orificio grande,
2regulador de capacidad demasido grande o este falla, 3 si tiene presostato, para regulacion por etapas,mal ajustado, el bulbo como te comentaron, que este bien situado, y aislado, no forzosamente tiene que ser el compresor, saludos
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66776

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

como hacer la prueba de rendimiento del compresor.?
coloca un manometro de baja en la toma del compresor, si hay solenoide desconectala, o bien cierra la salida del calderin.
ponle tambien un manometro en la alta.
hazle un puente a los contactos del presostato de baja para que no pare de funcionar, y ponlo en marcha, veras que te va recojiendo el gas,
entonces fijate a cuanto baja, tiene que bajar entre 20 y 30 pulgadas de vacio. si te baja entre 0 y 10 pulgadas el compresor es malo.
si el presostato es de alta y baja vijila la alta, no fuese a ser que hubiese exceso de gas, piensa que has anulado el presotato para probar.

cuando hayas hecho esta operacion, ponle de cinco a diez minutos.
lo paras, y miras a ver si la presion de baja sube, si te sube muy rapidamente, es posible que haya averia en el piston, camisas, aros, juntas.

las valvulas de alta presion, no te digo como se prueban porque es peligroso, por tu seguridad y la del compresor.

si ves que esa prueba te da que es malo, entonces levanta la culata, y mira haber que ha pasado, yo por sistema cuando cambio un compresor, por averia mecanica, siempre las levanto las culatas, para ver la valvulas, el color del aceite, si hay carbonilla, el color de los platos, si se han recalentado. como estan los pistones y las camisas,
las juntas, etc.
te da una idea de como ha funcionado.
es poco lo que te cuesta, y mucha informacion la que te da.



saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66777

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas:
Dices que este síntoma lo tenías antes.Que hicistes un cambio de gas por fugas.Que hicistes un barrido de nitrógeno.

¿Por un casual el aceite te viene turbio o con espuma al compresor?
Aprobecha cuando aisles el compresor para intenta cambiar los filtros.
Puede que las válvulas estén "ahora si,ahora no";pero puede que sea un poco de hielo en el punzón de la válvula o cualquier obstaculo en ella que de un modo intermitente...

SALUD
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66778

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

si te da el que el compresor esta bien.

es lo que te dice el compañero joseb, posiblemente te esta fluctuando la valvula. revisa que este bien sujeto el bulbo, que este en su posicion,
y si todo esto esta bien, ya sabes el orificio ese posiblemente sea grande, o la valvula esta mal regulada.
ya sabes manometro termometro y haber como esta el recalentamiento.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66784

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
a ver...el tema de la válvula lo descarto pues está recien cambiada con su orificio (Nº2)..y el bulbo en su sitio, bien ajustado y aislado. La válvula es una Honeywell...y el orificio está calculado para esa capacidad. Quizás, ponerle un 1,5???

Al hacer el cambio a R-422d, el tema de la variación de la aguja seguia como antes...es decir, hace lo mismo que antes..y el rango de presiones también...entre 1,4 y 2,2 bar.

Dejamos la cámara en -8ºC...y no baja de -12ºC. Mañana iremos para allá y antes de hacer nada, haré la prueba del compresor y ya os iré diciendo cosas.

Ah, por cierto, el chef nos comentó que esta cámara llevaba bastante tiempo "haciendo cosas raras", es decir, nunca alcanzaba los -18ºC..siempre se quedaba en -16ºC..luego bajaba a -10ºC..tenia altibajos "raros". Esto lo achacamos al reloj de descarche...que evidentemente, fue lo primero que le cambiamos..pero nada.

Gracias por vuestros comentarios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aguja del manómetro de baja fluctúa hace 12 años 10 meses #66785

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y cuanto es abajo.
"El compresor está mas bajo que la evaporadora."
para descartar "flash gas"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information