hola.
como hacer la prueba de rendimiento del compresor.?
coloca un manometro de baja en la toma del compresor, si hay solenoide desconectala, o bien cierra la salida del calderin.
ponle tambien un manometro en la alta.
hazle un puente a los contactos del presostato de baja para que no pare de funcionar, y ponlo en marcha, veras que te va recojiendo el gas,
entonces fijate a cuanto baja, tiene que bajar entre 20 y 30 pulgadas de vacio. si te baja entre 0 y 10 pulgadas el compresor es malo.
si el presostato es de alta y baja vijila la alta, no fuese a ser que hubiese exceso de gas, piensa que has anulado el presotato para probar.
cuando hayas hecho esta operacion, ponle de cinco a diez minutos.
lo paras, y miras a ver si la presion de baja sube, si te sube muy rapidamente, es posible que haya averia en el piston, camisas, aros, juntas.
las valvulas de alta presion, no te digo como se prueban porque es peligroso, por tu seguridad y la del compresor.
si ves que esa prueba te da que es malo, entonces levanta la culata, y mira haber que ha pasado, yo por sistema cuando cambio un compresor, por averia mecanica, siempre las levanto las culatas, para ver la valvulas, el color del aceite, si hay carbonilla, el color de los platos, si se han recalentado. como estan los pistones y las camisas,
las juntas, etc.
te da una idea de como ha funcionado.
es poco lo que te cuesta, y mucha informacion la que te da.
saludos