Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85746

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
lafaraona,saludos, la presion de alta es de 110 psi, los 430 de compresion que indico es referida al motor compresor desmontado fuera del equipo para chequear si tenia problemas de compresión.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85747

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdona compañero sometiste al compresor a esa presión para comprobar que comprimía ? con haberle cerrado la llave de servicio de aspiración obtendrías el mismo resultado sin someter el compresor a esas presiones , mas que nada por el riesgo que supone ,

compañero si la presión de baja es esa que indicas y la presión de alta es la que indicas y los comportamientos de la instalación son esos todo indica que esta falta de refrigerante ,

una pregunta tonta , pesaste el gas ?
otra tonta ¿tienes visor de liquido? si lo tienes que indica este elemento ? tienes burbujas?
un consejo ; coloca un visor de liquido si la instalación no lo tienes y este te dará cuenta de la cantidad de liquido que le estas suministrando a la VET , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85751

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
realmente no pesé el gas, simplemente lo apliqué todo, que segun el vendedor eran 5 kilos.... la instalacion tiene visor pero su cristal esta muy enpañado y no se vé nada, tendré que colocarle uno nuevo que permita visualizar mejor, .....entonces le aplicare más refrigerante y veremos que pasa......saludos y gracias.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85752

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
antes de aplicar mas refrigerante coloca un visor nuevo veras como te revela la incidencia , ya nos contaras
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85753

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
delo por hecho jefe......jeje ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85754

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
1: Falta de refrigerante, solo es posible saber con visor. 2: Un taponamiento u obstrucción en los tubos, en el filtro secador (revisa temperatura antes y después del filtro secador) o en el filtro de la VET, 3: VET mal regulada (muy cerrada).
4: exceso de aceite en el evaporador
Revisa el lugar en donde se corrigió la fuga (temperatura antes y después del lugar de la reparación).
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85758

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Segun lo que indicas que la Vet esta fresca que no se escarcha apunta a falta de refrigerante.Esos depositos en horizontal necesitan mucha mas carga que los verticales,seguramente con 8/10kg de carga total te trabajaria.Eso si no esta cortada la pesca del deposito(ojo con esto pasa).Con un Visor en condiciones no tendrias estas dudas deberias cambiarlo.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85761

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
para hacerle el seguimiento yo tambien meteria mas refrigerante para empezar a descartar,si no pesastes a lo mejor te quedaste corto,y el visor es fundamental como dicen los compañeros,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85772

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si con el visor veras si le falta carga,
esta cambiado el filtro,

para saber siel evaporador trabaja bien, poner el manometro de baja a la salida del evaporador, si vibra regular la valvula ex, hasta que este estable esta regulacion tarda como unos 60minutos o mas,

la valvula debe estar a temp ambiente,o algo caliente, lo ideal es que tambien este algo fria, asi yo descarto la valvula,sera falta de refrig...

si por falta de gas
consumo bajo
rendimiento insuficiente
baja presion aspiracion
baja presion de condensacion
baja presion en evaporador
si te vale saludos
Última Edición: hace 12 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85952

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
saludos mis amigos, hermanos todos de forofrio, que alegria contarles que ya solucioné la problemática del cuarto de congelación , LA CAUSA: falta de refrigerante ( se le suministró 12 kg r12)...agradezco a todos su tiempo y su apoyo ,a LAFARAONA, por ser insistente en su ayuda,de verdad que son uds. un apoyo importante en mi formación como frigorista, .....Como conclusion debo decir que es primordial contar con un visor de liquidos transparente, y confiar en los conocimientos propios y de los demás...GRACIAS.... : :whistle:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 12 años 2 meses #85964

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo payc gracias a ti por acabar este post con el resultado de la avería , y gracias por confiarnos tu reparación , un saludo y felicidades por el trabajo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: S.O.S PLEASE hace 11 años 9 meses #95686

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.