• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: recalentamiento

recalentamiento hace 12 años 1 día #90441

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
hola amigos queria que me dijerais para medir el recalentamiento hay que tomar la temperatura de evaporacion y la entrada al compresor no?
y estas restarlas o sumarlas? si la manometrica es -4 y la de entrada al compresor es 7ºc cual seria el resultado 11 o 3? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 1 día #90443

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Seria 11 grados de recalentamiento.
Quizas sea demasiado. Le falte algo de gas ó tienes que abrir algo la válvula de expansión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 1 día #90451

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
No exactamente. tienes que ver la temperatura de evaporacion y la de la salida del evaporador.
Lo ideal seria un termometro a la entrada del evaporador y otro a la salida. la diferencia es el recalentamiento.
De la salida del evaporador a la entrada al compresor existe otro "recalentamiento" a este se le llama sobrecalentamiento. Para distinguirlo de alguna manera
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 1 día #90469

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Haber, expliquenme esto porfavor manue6 dice que cuando tienes -4 y ala entrada del compresor son 7son 11 grados de recalentamiento? no es -3,-2,-1,0,1,2,3? y sobrecalentamiento? no lo habia escuchado...expliquenme
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 1 día #90473

  • salva
  • Avatar de salva
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 37
  • Karma: 2
Aunque en el foro hay mucha informacion sobre este tema
el recalentamiento es un calentamiento adicional de vapor saturado
proveniente del evaporador para asegurar que no exista liquido a
la entrada del compresor
recalentamiento total= temperatura de entrada al compresor - temperatura de evaporacion
recalentamiento útil O recalentamiento de evaporador = temperatura
salida del evaporador - temperatura de evaporación
Salutem
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 21 horas #90501

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El objetivo de tener un recalentamiento optimo,es para que no llegue liquido al compresor pero también para que el refrigerante llegue al compresor en un rango de temperatura para que ayude a refigerar el compresor. Por lo tanto , si la instalación tiene una línea de aspiración corta, de mide a la salida del evaporador,porque el compresor esta cerca. Pero encambio, si es un split,se tiene que mirar inmediatamente a la entrada del compresor,puesto que la línea de aspiración es mas larga,y esta sometida mas tiempo y mas metros al recalentamiento,si lo midieramos justo a la salida del evaporador, nos llegaría al compresor demasiado recalentado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 20 horas #90508

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hacer un buen recalentamiento en circuito frigorifico,tiene tres objetivos:
1º al tener 3 o 5ºC nos aseguramos de que el refrigerante está aprovechando todo el serpentin del evaporador cambiando de estado liquido a estado vapor.

2ºtenemos la certeza con los 5ºC de recalentamiento,que no le va a llegar ni una gota de liquido al compresor.

3ºTambien por supuesto porque los vapores que vienen fresquitos de la salida del evaporador nos van a refrigerar las Bobinas del compresor.

Saludos y gracias por abrirme vuestras puertas.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 18 horas #90516

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
salva escribió:
el recalentamiento es un calentamiento adicional de vapor saturado

Cuando hay Vapor Saturado SIEMPRE se cumple la Tabla Presion/Temperatura de los Gases Refrigerantes.
Última Edición: hace 12 años 18 horas por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 17 horas #90522

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Pero si nosotros miramos el recalentamiento inutil(el vapor sigue robando calor pero no al local o nevera a enfriar)que es a la entrada del compresor,no sabes el recalentamiento de la salida del evaporador,entonces no sabes si te esta aprovechando al 100%el refrigerante en el serpentin del evaporador.

Saludos.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 17 horas #90525

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Manuel,el tema es asi:La mayoria de los compresores necesitan autoenfriarse con el gas de retorno,y en ciertas condiciones es imprescindible que esto ocurra,de otra manera todo el sistema se compromete,corrigiendo el recalentamiento "total",sacrificas un poco de "calidad" de frio en el evaporador,pero lo vas a ganar por entregarle un gas fresco en la aspiracion,eso hace que todo comience bien durante el ciclo frigorifico.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 15 horas #90526

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
hola amigos gracias a todo el mundo por vuestras aportaciones me han servido de gran ayuda un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 15 horas #90527

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
joseregue escribió:
salva escribió:
el recalentamiento es un calentamiento adicional de vapor saturado

Cuando hay Vapor Saturado SIEMPRE se cumple la Tabla Presion/Temperatura de los Gases Refrigerantes.[/quot

Las instalaciones donde usamo 410a podemos usar el recalentamiento tambien? porque segun tengo entendido en este refrigerante tenemos varias mesclas de refrigerante...
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.774 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information