• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Condensación flotante

Re: Condensación flotante hace 11 años 11 meses #91594

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Lo que te quería decir es que imaginate que tienes una sala de máquinas cerrada con una tempratura de 20ºC, condensamos a 30ºC y fuera hace 10ºC; hacia donde va el líquido? Bajará hacia el recipiente o se va quedando en el condensador hasta llegar a un nivel que baja claro?

Esa era mi pregunta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensación flotante hace 11 años 11 meses #91604

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Fresquiviri escribió:
Gracias por tu respuesta goldete. Entonces, la condensación flotante se conseguiría con un regulador de presión de condensación muy exacto, quiero decir, si queremos que la presión de condensación sea de 17 bar por ejemplo, todos los días del año permanecerá a 17 bar, independientemente de la temperatura exterior. Si es así, es justo lo contrario de lo que pensaba, gracias.
.

Eso es justo de lo que se trata de mantener una presion constante idependientemente de la carga del sistema y temperatura exterior.
Lo que ocurre con cierta frecuencia y sobre todo con los programas de gestion PLC etc es que la exactitud del control no coincide con la calidad de las valvulas y elementos de medida, no regula igual una valvula de asiento plano que de aguja o no es lo mismo una sonda tipo PTC que una sonda activa.
Por estas razones a la hora de diseñar un control es importante tener en cuenta los elementos que lo componen ya que en muchos casos lo que tenemos al final es un control desbalanceado.
Dentro de las posibilidades te puedo enumerar varias y todas cumplen con el proposito que queremos.
- Control dos o mas posiciones: sencillo.
- Control flotante de una o varias posiciones.
- Control flotante proporcional.
- Control proporcional modulante.
- Control proporcional modulante con reajuste integrado.
- Control proporcional modulante y accion derivada.
Cada uno de estos controles realizan la misma funcion se diferencian en que uno integra el tiempo, otro ademas la velocidad, otro ademas es capaz de adelantarse al desvio de la señal etc.
Para nosotros en el campo que nos movemos con el control flotante proporcional es suficiente ya que trabajamos con magnitudes amplias, otra cosa seria por ejemplo un proceso de control farmaceutico en mezclas o un soldador laser de componentes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensación flotante hace 11 años 8 meses #95754

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por la explicación, mi dura cabeza va entrando en razón
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.174 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information