psantty escribió:
el equipo es solo de frio, y no se realizo ninguna soldadura el equipo ya esta instalado, hoy llevare el motor a que lo revisen el enducido por si es falla de este por que segun la leyenda el consumo del motor deberia se 0,27 A y por loq ue comprobe tiene un consumo de 0,5 A practicamente el doble y voy a cambiar el ventilador para ver si se soluciona . estare comentando que ha pasdo.
quiero agradecer a todos los que han respondido ha sido de mucha ayuda GRACIAS
hola sube la presion, sube el consumo, y despues de pensar resulta que el compresor se para, demasiado bueno es el compresor que te viene aviasando, como sigas a si terminara quemado,creo que lo que le pasa es que no comprime, entre que no descarga sube el consumo y la presion de baja,
suelda una valvula de caraga en alta y veras si comprime,y eso comprueba como esta electricamente,
otra cosa se cambio el filtro del circuito por que lo mismo no hay paso, saludos