Fran Enríquez escribió:
Bueno, veamos esos cálculos:
- mL = masa de líquido
- mG = masa de gas
- VL = volumen de líquido
- VG = volumen de gas
- dL = densidad del líquido = 1137 kg/m3
- dG = densidad del gas = 43.76 kg/m3
- R = mL / mG = Relación líquido-gas
Así pues:
R = (dL*VL)/(dG*VG) = 26*VL/VG
Y despejando el volumen de gas:
VG = 26*VL/R
Ahora vamos a dar valores a R y ver cuál es la relación entre el volumen de líquido y el de gas para cada caso:
- CASO 1: 25% de masa de líquido en botella
En este caso R=0.25/0.75=0.33, con lo que VG = 26*VL/0.33 = 79*VL
Es decir, el volumen de gas es 79 veces mayor que el de líquido. Esto implica que el % en volumen de cada uno de ellos es:
% volumen líquido = 1/80 = 1.25%
% volumen gas = 79/80 = 98.75%
- CASO 2: 50% de masa de líquido en botella
En este caso R=0.5/0.5=1. Y siguiendo el mismo procedimiento que en el caso 1:
% volumen líquido = 3.7%
% volumen gas = 96.3%
- CASO 3: 90% de masa de líquido en botella
En este caso R=0.9/0.1=9
% volumen líquido = 25%
% volumen gas = 75%
- CASO 4: 95% de masa de líquido en botella
En este caso R=0.95/0.05=19
% volumen líquido = 42%
% volumen gas = 58%
Me queda claro Fran. Gracias. Si tenemos un deposito o botella de 1 metro cubico de capacidad en ese caso del 90%, y con ese 25% del volumen de ese recipiente (0'250 m3), tendríamos 284'25 kg. en fase liquida y 32'82 kg. en fase vapor.
He igualmente, en el caso 2 de 50% de masa de líquido en botella con % volumen líquido = 3.7% y % volumen gas = 96.3%, y en ese mismo recipiente de 1 metro cubico, tendríamos 42'07 kg. en forma de liquido y 42'14 kg. de gas (practicamente pues ese 50%).
Esperemos pues a las mediciones de Rodrigo ya que, como hemos visto con tus datos, en una botella de 60 Kg de capacidad las diferencias de presión tienen que ser muy notorias entre meter solo refrigerante hasta que haya solo 1 Kg. de liquido o hasta que el liquido llegue al 25% de la altura de la botella. Estaba confundido, no le hace falta una buena bascula, no, le hace falta un buen visor en la botella.
Repito que gracias Fran.