TEMA: Condensación en las rejillas de ventilación.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172629

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Otro punto a verificar es que temperatura y humedad tienes en cada sala , despacho o estancia ya que las unit interiores no controlan la HR de los recintos , sólo temperatura ambiente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172630

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Yo Tonymony, como dice silenbloc, empezaría por saber que punto o temperatura de roció tienes en ese espacio donde las rejas "sudan". Obviamente, si te hacen agua, es porque las rejas están, debido a la temperatura del aire de impulsión y aun a velocidad de ventilación máxima, supongo, por debajo de ese punto. Y, de momento, me olvidaría de lo de mucho o poco gas. Si que preguntaría también a Mitsubishi si hay alguna manera de limitar mediante algún parámetro de configuración, o sonda trucada, la temperatura de impulsión de aire de la unidad interior.

Si en Mitsubishi no te dan solución técnica a ello y sigue habiendo demanda de toda la potencia de refrigeración de esa maquina lo siguiente es estudiar si, precisamente, la maquina o maquinas son escasas y siempre están al 100% (que es lo que suele pasar muy a menudo).

Y por ultimo esta la solución de, a la visita del punto de rocio, bajarlo bajando la humedad relativa mediante maquinas dedicado a ello.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo, Calefaccióneltorno

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172641

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Hola tony
Yo te recomiendo es que hicieras la puesta en marcha con el SAT de tu zona, si no la hiciste.
Y si la hiciste, repetirla para poder comparar ambas.
Con el maintenance tool, sera ,muy fàcil detectar lo que le estè pasa a tu equipo.
En estos equipos de citymulti es primordial que la carga adicional estè correctamente calculada.
Y desdeluego que no tengas alguna fuga en la instalaciòn
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas dcioe ventilación. hace 7 años 4 meses #172666

  • jgm2007sta
  • Avatar de jgm2007sta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola: Creo que con la temperatura en baja de 0ºc, en funcionamiento con R410A, es muy baja, deberia de trabajar entre 4 y 5ºC (118 y 120 lib) y (8,04 bar y 8,33 bar), seguramente no se ha hecho la corrreción de la carga de refrigerante por metros instalados de tubería, esto es muy impportante, generalmente el fabricante nos indica dicha adicción de refrigerante por metro de mas instalado, se aconseja leer bien las indicaciones. Como comentan los compañeros a posterior deberías realizar las comprobaciones que comentan, igualmente hay que tener presente las Hr% con las temperaturas y la del punto de roció.
Tener presente que el aire saliente de una evaporadora podrá ser de entre 4 y 6ºc con una Hr de 85%.
Ejemplo del punto de rocio sobre el diagrama psicrometrico:
Un aire de 10ºc con una Hr del 85%,el punto de rocio de dicho aire sera aprox. 5ºC, esto quiere decir que si el elemento (difusor) está por debajo de esta temperatura(5ºc) condensará en forma de gota dicha lama.
Una vez conseguida la carga correcta inicial no deberias de tener problemas de condensación.
Espero haber ayudado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172670

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Insisto, y por ahora sera la ultima vez hasta que Tonymony, que es el interesado no aporte más datos o por lo menos los que hemos mencionado de temperaturas y huemdad, al asunto carga refrigerante del equipo no le doy ni la más mínima importancia en el problema.

En la instalación que plantea Tonymony el problema es que le sudan las rejas de impulsión y supongo, ya que no puede ser de otra manera, a las rejas les sudan los marcos de ellas, no las lamas. Y le sudan los marcos porque los marcos, de aluminio, están a una temperatura que esta por debajo del punto de roció del aire contenido en el recinto. Y digo aire de impulsión que, en principio, y en un equipo de varias velocidades, muy poco tienen que ver, linealmente, con la temperatura de evaporación del R-410A u otros.

Adjunto el diagrama psicrométrico con una linea roja correspondiente a 22ºC y una humedad del 30% y su punto de rocio (4ºC) y con una linea verde correspondiente a 22ºC y una humedad del 70% y su punto de rocio (16ºC).
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172672

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Y por favor, a todos los colegas:
"Actualmente tenemos un instalador te AC en la obra"

Y es muy posible, pero que mucho, que el instalador haya montado lo que le hayan dicho o incluso le hayan puesto en la puerta de la obra.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172673

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Moncayo:
Lo mas probable es que sea el alto nivel de humedad del ambiente.
Pero hay muchas causas que puedan ocasionar este goteo:
-Goteos por humedad en el ambiente.
-Goteos por maquinas de conductos frifásicas girando la turbina al reves, y tener que cruzar por debajo de los difusores con paraguas.
-Goteos por mal aislamiento de las tuberias de cobre en el caso que vayan estas por encima de la unidad.
-Ni descartar algun desague mal ejecutado.
-Y por supuesto falta de gas.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172678

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Ya multimarcas, ya, pero eso seguro, de ser cierto todo lo que apuntas tu, que nos lo va o ira contando, y midiendo, el interesado, ¿no?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172681

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Asi es Moncayo:
Por eso mi recomendación, es que pida asistencia al SAT.
Y con el maintence tool, ver todos los parámetros del equipo.
Hay configuraciones que trae este equipo, para conseguir que la evaporaciòn pueda estar por encima de los cero grados.
No puedo dar esta informaciòn por aqui.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172682

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Que o que no multimarcas, Que no es falta de gas. Que lo que estáis diciendo implicitamente, los que habláis de la temperatura de evaporación y del refrigerante, y sino repasa por favor los hilos, es que esa maquina con temperatura de evaporación más baja y, presuntamente, por falta de refrigerante, baja mas de temperatura del mismo aire de impulsión, y, por lo tanto, rinde más y/o enfría más que con temperatura de evaporación mas alta y la carga completa.

Si falta refrigerante la maquina enfría menos si el aire, el caudal de aire, es el mismo.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172683

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
El y/o, es una pregunta o una afitmación??
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172684

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Y/o en este caso es una afirmación. Si el equipo con falta de refrigerante enfría más el aire, a igualdad de caudal, el equipo rinde más termodinamicamente.

Y lo dicho, por mi parte quedo a la espera de que, a la vista de las por ahora mis ultimas intervenciones, el interesado, y si es de su interés, nos aporte más datos técnicos sobre la humedad y temperaturas de aire, y datos que creo son esenciales.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Moncayo.