TEMA: Condensación en las rejillas de ventilación.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172686

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Ok de acuerdo contigo, haber que mas nos aporta tonymony.
Como ya anticipo silentblock, estos equipos controlan la temperatura pero no la humedad.
Pero con algunos ajustes en la unidad interior se puede mejorar y hasta reducir esa falla.
-A traves del software de la VEE. Y con otros metodos menos correctos sin soft.
-A traves de la configuración de la presión estática disponible.
Tambien hay otros ajustes en la unidad exterior.
Son ajustes que no se pueden hacer a traves del mando.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172697

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No hay que precipitarse ni en hacer ajustes que pueden ser innecesarios en los equipos ni modificaciones de trabajo de los equipos que luego con el tiempo pueden afectar a su rendimiento .

Tomar lectura de temperatura y humedad relativa en cada estancia afectada y temperatura de impulsión , retorno y caudal del o los equipos y valorar .

Olvidémonos por un momento del funcionamiento de la unit exterior , ya que su funcionamiento varía constantemente en función de demanda , temperaturas ambiente.......refrigerante.....etc....etc....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172702

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172703

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

.
Mal Calculado Y/O Mala Selección Del Equipo, Por Ignorancia Del Calor Latente
.
Solución
Colocar Una Bandeja De Desagüe Debajo De Cada Gota.
.
PD
Los Equipo escriben cuanta HR pueden funcionar satisfactoriamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172704

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172705

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172736

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas a todos,

Perdonen la demora, hemos estado subiendo la presión en baja del sistema a 120 psi como dice "jgm2007sta" este fin de semana. Respecto al instalador, no se le ha echado de la obra.

Como dicen si los problemas principales son las rejillas de aluminio y las conexiones de tubos flexibles, pero solo tenemos condenación en la parte superior de estas rejillas, es solo exterior y no esta salpicando las pinturas.
Otro problema a tener en cuenta son las temperaturas y la humedad que tenemos en obra y se le suma a que el jefe de obra debido a que están instalado los muebles, pintando, y la puerta principal no esta instalada, mucho movimiento de gente entrando y saliendo, abren las ventanas para secar la pintura tenemos estos problemas. Y por ahora no podemos cuantificar la medida.

Respecto a otras dos habitaciones que tenemos la condensación es peor, en el sentido de que tiene mas gotas en la rejilla, estas habitaciones tienen las rejillas en vertical en el techo. Las anteriores que mencionaba estan en horizintal en un hueco en el falso techo.

Respecto a los datos de temperatura/humedad por habitación, los estamos haciendo pero con estas condiciones de trabajo de gente entrando y saliendo es imposible.

Respecto a lo del aumento de presión creo que es según esta grafica:

www.monografias.com/trabajos-pdf5/aire-a...n-notas/image021.jpg

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172737

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Las pruebas Tonymony de ajuste de las instalaciones e equipos de aire acondicionado que mueven aire hay que hacerlas a puertas y ventanas cerradas y sin mover aires de pinturas. Y obviamente el aire acondicionado no es para secar obras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172738

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Si lo entiendo completamente, pero cuando hay varios contratistas en la obra es una pesadilla 956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172750

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ufffff !! ésas obras con todos los gremios metidos y las puñeteras prisas por terminar en la fecha , dan asco .

Antes que nada , revisa los filtros que seguro que están saturados de tanta polución .

Para equipos y que abran ventanas , y más adelante con la obra acaba verificación y puesta en marcha .

No te vuelvas loquito metiendo y metiendo refrigerante .

Por cierto , supongo que el conducto de retorno de las unit interiores está bien dimensionado........verdad ?
Última Edición: hace 7 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172757

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas,
Respecto al refrigerante, solo lo hemos subido hasta 120 psi que esta en +1C de salida según el diagrama PV de r410a.
Los retornos estaban conectado, pero debido a un problema de entendimiento en la obra conectaron conductos de menor dimensionado, sumándole a esto que tenemos falso techo sin ventilación + techos de 3 metros de alto, entonces se decidio que la mejor solución para ventilar el falso techo y mantener una correcta sección de retorno era mantener retorno abierto en el falso techo y conectar filtros en las rejillas del falso techo y en el retorno de la maquina.

Para mi el problema es que tenemos habitaciones enormes con techos demasiados altos y las salidas de aire esta arriba del todo, y debido a toda esta gente entrando y saliendo todo el aire caliente se acumula en la parte superior, creando ese salto de temperatura que hace sudar la parte exterior de las rejillas.

De todas formas para otro proyecto ya sabemos que rejillas de PVC mejor que de aluminio.
Cuando solucionemos este problema subire el proyecto por si le quereios echar un ojo y os ayuda en un futuro.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 4 meses #172766

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues .....según comentas con la instalación actual , el rendimiento de las unit interiores se verá afectado .

No es lo mismo coger el aire ambiente de los despachos o local , que del falso techo + local .
Pero éso es otro punto y aparte .

Los filtros , mejor en la boca de retorno de la unit interior que en las rejillas .

Y si subiste la presión de aspiración a 120psi , pero lo realmente importante es la cantidad de refrigerante .

Techos altos son 6mt o 4mt pero 3mt no es nada excesivo , ahora toca esperar a la terminación de obra .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information