TEMA: SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 5 meses #173049

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Muy buenas colegas, en esta ocacion quiero compartir un aireacondicionado portatil marca symco, ( chino ) , antes que nada aclaro que tengo poco recorrido en tamas de refrigeracion , ( si leen mi presentacion como usuario de este foro se daran cuenta que soy novato ).

Este aire acondicionado es mio , y se lo queria dar a mi hijo, yo lo habia dejado de usar como 5 años atras , porque ya no enfriaba , y ahora que estoy en el tema de refrigeracion me anime a meterle mano.

Voy a dejar imagenes .

Cuando lo abri , me encontre que no tenia apendice de supervicion , asi que le hice una del lado de alta y uno del lado de baja, el del lado de alta le habia agregado un apendice porque crei que al tener el filtro con una terminal sellada , pense que seria el unico lugar que tendria a mano para usar de supervision, y se lo puse ahi , cuando puse el manifu ahi recien me di cuenta que la ahuja del manifu me marcaba demasiado alto, incluso en marcha , todo esto , lo hice luego de buscarle alguna perdida , la cual no se la pude encontrar, ( es muy compacto y de dificil acceso , yo note que que la ahuja bajaba de muy apocoquito cuando lo media con nitrogeno, y me resigne y me dije que lo cargaria con gas refrigerante de igualmanera , al menos para que le sirva a mi hijo por un tiempo. Luego de hacerle una hora de vacio , carge con R22 en estado de apagado, luego de que ya le puse unos lo que dice la etiqueta que lleva de refrigerante , lo enciendo y veo que no calentaba casi nada la condensadora , y de igual manera la evaporadora tampoco enfiraba , a pesar de ya tener su carga de refrigerante.

Empece a analizar mejor el recorrido de los caños y me dije que podria ponerle una valvula pinche en el retorno de la evaparadora que eera un caño que tenia de facil aceso.

luego de poner la llave pinche volvi a medir y tambien me marcaba muy alto el manifu del reloj de baja, y al ver que no enfriaba, trate de cargar mas gas refrigerante y no ingresaba mas, a pesar de tener mi garraga con bastante carga , es una garrafa de 3 Kg. , , y no le pude ingresar mas gas ni por la valvula que agregue en el lado de alta tampoco , como ni tampco por el lado de baja donde colo que la llave pinche.

Del lado de la valvula de alta lo hacia con la garrafa boca abajo , para que ingrese en forma liquida ya al filtro , y del lado de baja lo hacia con la botella parada para que ingrese en forma gaseoso , entendiendo que ya ahi subsionaba el MC .

Fue muy poco lo que calento el condesandor y fue muy poco lo que enfriaba en la evaporadora.

Y me quede pensando que seria que no lograba hacerla funcionar como deberia con buen frio. .
Y pnse sera el filtro que esta medio tapado ? , sera en algun recorrido que este medio papado ?, sera el MC que no tiene suficiente fuerza de subsion y de soplido ?, ya no sabia que pensar.

Entonces desueldo el caño del capilar y pruebo si pasaba con buena fuerza el nitrogeno. Y para mi soprpresa no me parecio que tubiera buena fuerza de soplido , buen en difinitiva probe de un lado y del otro , del lado de la llave pinche y nada tampco, Perdon ya se me mesclaron todo los procedimientos de prueba que me tome de realizar, en difinitiva , termine creyendo que el MC no tiene buena furza .

Es del año 2000 ese aireacondicionado portatil y ya han pasado 16 años casi de uso y pense que ya no queria mas lola ese MC ,

Yo tapaba con mis dedos los calos de entrada y salida de la evaporadora y me parecia que no tenia buena fuerza de ni de subsion ni de soplido.

Entnces me dije qe lo desarmaria todo para poder llegar hasta el MC , y asi fue , lo desarme por completo , lo desguace todo prolijamente .

ahora pruebo el MC solo ya retirado del aparato y me da la sensacion de que si tiene fuerza, pero no se de igualmanera si no sera poca y deberia tener mas compresion.

Como determino si el compresor esta en buen estado de subsion y de soplido ?

Otra pregunta , dara lo mismo o similar ponerle un filtro de heladera familiar que es diferente y mas grande que al que trae el aire acondicionado este.

Otra cosa mas , el filtro que le saque el original que llevaba lo probe solo soplandolo de lado a lado para ver si estaba tapado y no estaba nada tapado.

Y ahora estoy en un intringulis que no se si debere comprar un MC igual para que funcione como debe ser , o tan solo cambiar un filtro nuevo igual o usar uno de heladera familiar ? ,

Ya al desarmarlo por completo tambien probe la condensadora y no esta para nada tapado.

Alguen que me pueda aportar idea , sugerencia o decirme que hice mal ?,

Otra cosa mas, el amperimetro me marcaba 25 y en la merdida que le sacaba gas , el Mc obviamente se sentia mas suabe y me llego a marcar 13 el amperimetro.

hasta que saque todo el gas por completo y entre a desarmarla para llegar al Mc que esta en la parte de abajo rodeado de chapas, plsticos y el condensador.

aca dejo imagenes.

Luego de estas imagnes sigo subiendo las que me fatan subir
Tambien hice un video del MC donde muestro poniendo mis dedos cono chupa y como sopla.



Desde ya GRACIAS por sus ayudas.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 5 meses #173050

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Aca dejo las imigenes que faltaban subir
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 5 meses #173051

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo Julio es de agradecer tanta información sobre el tema que has abierto , se echaba de menos en los post.

El equipo creo que es solo frío , o lleva válvula reversible para calor ?

Prueba a realizar una prueba de compresión al compresor , suéldale una toma obús con un trozo de caño , en la aspiración y otra en la descarga y comprueba que en descarga llega sobre 320psi y mantiene así como en aspiración llega a vacío y mantiene .
Última Edición: hace 7 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juliopapa

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 5 meses #173068

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, que tal silenbloc , asi es , nuevamente por aca , saludos para vos tambien. Te pregunto durante que tiempo dejo encendido el MC para llevar a cabo esa prueba ? , es decir en que tiempo minimo deberia llegar a 320 psi ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 5 meses #173074

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El procedimiento sería el siguiente :
Pones el manifold con las llaves abiertas y lo conectas a la aspiración , pones en marcha compresor y poco a poco cierras completamente la llave , baja a vacío desconectas compresor .

Esperas 10mt si hay cambios en la posición .

En la descarga mismo proceso .

Tiempo máximo de funcionamiento entre uno y otro proceso 1 minuto ó 60 s .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juliopapa

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 5 meses #173111

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Ya realize la prueba solicitada por Silenbloc , Y conectando en el obus de alta y manteniendo cerrada la llave del manifu de alta , la presion commenzo a subir hasta 300 Psi y lo apage, no recorde que debia dejarlo hasta 320 Psi , Pero luego en siguientes pruebas , me paso lo siguiente , con el mc descansado de un lapso de 10 minutos y vuelta a probar llego a 270 Psi , y empreso a descombrimir solo , y lo hacia por la manguera de servicio. ( yo calculo que al no aguantar mas compresion el de alta , es como que libero la presion por la de debaja , la cual la manguera de baja la tenia abierta su llave y creo que hizo su retroceso por la debaja, y no logrando llegar a mantener la presion solicitada de 320 Psi , solicitada por SilenBloc ) .

Y creo que a medida que calento el motocompresor , la compresion mantenida cada vez fue menos .
Como dejo visto aca en el video siguiente.


Y cerrando la llave del manifu de baja , la ahuja del manifu de baja llego a -30 Psi

Es que no comprime bien en el de alta no ? , y por ende en modo de funcionamiento con gas R22 no lograra nunca empujar como corresponde , para hacer su recorrido total en el circuito de refrigeracion ?,

Tengo que cambiar el compresor ?

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 5 meses #173134

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Visto lo visto , ése compresor lo puedes dejar para otros usos o directamente tirarlo.

Tienes que buscar un compresor de la mismas características y capacidad frigorífica .
8000btu o aproximadamente 2000 fr/h o 1720w .
Ese que tienes no te sirve .

Un saludo
Última Edición: hace 7 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juliopapa

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 5 meses #173242

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Julioooooooo......cuéntanos como te va con el Symco !!
Jajaja !!
Tira o no tira ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 4 meses #173302

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola Silenbloc , te cuento que ya lo tengo funcionando , todabia no lo cerre , ahora , justo hoy domingo no dispongo de tiempo, porque estoy con la familia reunida. Pero te prometo que en la semana detallo todo respecto a como fui avanzando y de un pequeño inconveniente que tube y que lo resolvi con el aporte de un colega. Tambien subire fotos y un video para que comprueben como quedo . Desde ya gracias por seguirme en este tema Silenbloc , te mando saludos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 4 meses #173311

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La familia es lo primero , ya nos contarás cómo te fue .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juliopapa

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 4 meses #173351

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
aca subo el video de las mediciones del symco ya funcionando, todabia no lo cerre, no le puse las caarcazas, creo que deberia saccarle un poco de refrigerante , porque los amperes del Mc creo que son muy elevados , llega a casi hasta 5 Amp. ,

Pero en el modelo del Mc no dice de cuanto es su LRA , y por ende entonces no se cual es el consumo adecuado de este modelo, pero a mi criterio , creo que es elevado.

Poray sacandole un poco de refrigerante baje el consumo de Amp. y tal vez siga enfriando bien .

Aca les dejo el video con las mediciones que realice.
VIDEO :
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

SOBRE AIREACONDICIONADO PORTATIL MARCA SYMCO hace 7 años 4 meses #173362

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Bueno, le he sacado mas cantidad de refrigerante, pero ahora ya no solo se me congela el MC, sino que tambien la unidad evaporadora se me bloquea de hielo en su totalidad. ahora creo que ya es por falta de refrigerante, pero sucede que cuando tenia mas refrigerante la evaporadora transpiraba frio y asi estaba bien , pero a la vez solo llegaba a hacer hielo, escarcha en la entrada del recibidor del Mc y del cañito que ya entraba al Mc.
Por ese motivo me motive a sacarle mas refrigerante. pero creo que hice mal en hacer eso, y lo hice tambien porque era mucho a mi entender los amp. que consumia el Mc , se puede apreciar en el video.
Ahora lo que me queda por hacer es lo contrario, pner mas refrigerante y hasta el punto que ya no vea escarcha en la entrada al Mc.
Solo que se me va subir mucho los amp. casi a 6 amp.
Que me pueden decir al respecto compañeros.
Espero su orientacion.